求助 请大家帮忙看看这是什么问题?
szmlp1978
szmlp1978 Lv.2
2010年09月15日 09:43:33
只看楼主

请各位专家、老师、热心的专业人士帮忙分析,图片中出现的问题是什么原因导致的?多谢

请各位专家、老师、热心的专业人士帮忙分析,图片中出现的问题是什么原因导致的?多谢

CIMG1264.JPG


CIMG1275.JPG


CIMG1268.JPG

免费打赏
zjxjun
2010年09月26日 16:47:58
52楼
施工缝处理不到位,渗漏。此种情况在工地现场经常发生。工人施工随意,混凝土振捣不密实。

处理先从阳台里打开直接到结构层,面积大点,先用水不漏或堵漏王涂刷三遍(下遍要等上一遍干燥),在涂刷防水涂料3度(厚度在1.2mm)左右,在做盛水。在恢复饰面,基本可以解决问题。
回复
b1044483330
2010年09月26日 18:02:44
53楼
感谢楼主提供的宝贵资料 让本人受益良多 希望楼主今后能有更多更好的资料感谢楼主提供的宝贵资料 让本人受益良多 希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示大家展示
回复
w87393086
2010年09月26日 19:55:44
54楼
留下了施工缝了 渗水
回复
cvd73yahoo.com.c
2010年09月26日 20:46:30
55楼
都是在 阳台的根部 可能是反水坎分两次打的砼 第一次打完后没有凿毛 清理不到为产生裂缝 下雨后阳台内部水不能及时排除 顺着缝隙渗水 墙内总是含着污水发霉 产生碱化显现
回复
lgt9666
2010年09月27日 08:57:37
56楼
从图片上看是女儿墙与敞开式阳台,全是渗漏引起涂料反碱。
回复
wanghao96985
2010年09月27日 10:35:32
57楼
都是在 阳台的根部 有可能是分两次打的砼 第一次打完后没有凿毛 清理不到为产生裂缝 下雨后阳台内部水不能及时排除 顺着缝隙渗水 墙内总是含着污水发霉 产生碱化显现
回复
sugusgirl
2010年09月27日 10:52:08
58楼
混凝土的两次浇筑施工缝未处理好造成存在裂缝,水汽存在于墙体之中没有很好的排除,建议采用注浆的方式修理。至于墙体龟裂(看情况像是没有做保温)是由于墙面抹灰伸缩裂缝,弹性涂料延展性不够,选用好的弹性涂料两遍涂刷。
回复
hailiang-shen
2010年09月27日 15:40:13
59楼
水泡的水泡的水泡的水泡的水泡的水泡的水泡的水泡的
回复
qxx720512
2010年09月27日 16:59:59
60楼
看图示,洇水部位像是在墙板交界处,还有是阳台的栏板和梁相交处。应该是里面太潮湿或长期有积水,他和本就没有浇好的二次结构的混凝土之间有施工缝,故存在上述问题。呵呵 ,见笑了。
回复
xiqingfeng
2010年09月27日 17:14:48
61楼
整个工程没有制作防水制板,属于防水工程不合格