请各位专家、老师、热心的专业人士帮忙分析,图片中出现的问题是什么原因导致的?多谢
请各位专家、老师、热心的专业人士帮忙分析,图片中出现的问题是什么原因导致的?多谢
52楼
施工缝处理不到位,渗漏。此种情况在工地现场经常发生。工人施工随意,混凝土振捣不密实。
处理先从阳台里打开直接到结构层,面积大点,先用水不漏或堵漏王涂刷三遍(下遍要等上一遍干燥),在涂刷防水涂料3度(厚度在1.2mm)左右,在做盛水。在恢复饰面,基本可以解决问题。
回复
53楼
感谢楼主提供的宝贵资料 让本人受益良多 希望楼主今后能有更多更好的资料感谢楼主提供的宝贵资料 让本人受益良多 希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示大家展示
回复
54楼
留下了施工缝了 渗水
回复
55楼
都是在 阳台的根部 可能是反水坎分两次打的砼 第一次打完后没有凿毛 清理不到为产生裂缝 下雨后阳台内部水不能及时排除 顺着缝隙渗水 墙内总是含着污水发霉 产生碱化显现
回复
56楼
从图片上看是女儿墙与敞开式阳台,全是渗漏引起涂料反碱。
回复
57楼
都是在 阳台的根部 有可能是分两次打的砼 第一次打完后没有凿毛 清理不到为产生裂缝 下雨后阳台内部水不能及时排除 顺着缝隙渗水 墙内总是含着污水发霉 产生碱化显现
回复
58楼
混凝土的两次浇筑施工缝未处理好造成存在裂缝,水汽存在于墙体之中没有很好的排除,建议采用注浆的方式修理。至于墙体龟裂(看情况像是没有做保温)是由于墙面抹灰伸缩裂缝,弹性涂料延展性不够,选用好的弹性涂料两遍涂刷。
回复
59楼
水泡的水泡的水泡的水泡的水泡的水泡的水泡的水泡的
回复
60楼
看图示,洇水部位像是在墙板交界处,还有是阳台的栏板和梁相交处。应该是里面太潮湿或长期有积水,他和本就没有浇好的二次结构的混凝土之间有施工缝,故存在上述问题。呵呵 ,见笑了。
回复
61楼
整个工程没有制作防水制板,属于防水工程不合格
回复