请教下各位高手,PPR管做凝结水管还要做保温吗
悠悠已经存在
2006年01月03日 20:41:51
来自于中央空调
只看楼主

请教下各位高手,PPR管做凝结水管还要做保温吗

请教下各位高手,PPR管做凝结水管还要做保温吗
免费打赏
deathgod007
2006年01月03日 20:55:13
2楼
最好还是保温吧,我们这边工程都保温的
回复
sunpengyu210
2006年01月04日 16:00:17
3楼
不做保温怎么行...必须做的
不然淹了天花板
室外的不用
回复
edc
2006年01月05日 01:59:09
4楼

PPR管本身具有保温效果的,关键看其导热系数能满足保温要求,若用于空调冷凝水管,不用保温的。
回复
yys0411
2006年01月05日 07:53:15
5楼
还应该看地区吧?
北方肯定不需要的。
回复
flyfish-su
2006年01月05日 09:44:15
6楼
在天花穿越的部分必须做,其他埋墙,埋地或者管井部分的凝水管可以不做。
回复
fjchenjr
2006年01月10日 15:11:41
7楼
必须要做保温啊
回复
nelsoncheung
2006年01月10日 15:21:45
8楼
建议还是保温,计算下来不见得需要,但是实际上新建筑的室内相对湿度是非常高的
回复
raul0172
2006年01月10日 18:46:33
9楼
做防结露就可以了
回复
chenx210
2006年01月10日 18:58:02
10楼
应该要做保温的
回复
秋韵之临
2006年01月10日 19:01:19
11楼
可以做保温,但是厚度常规钢管厚度一半就可以了。
回复