小弟是做净化设备销售的,客户说过滤器不达标,我认为这是不可能的问题。请教了几个工程师有的说是风量设计的过小,有的说风量过大,还有的说还气次数不够,我不知道该怎么给我的客户解释,求助各位高手了!
小弟是做净化设备销售的,客户说过滤器不达标,我认为这是不可能的问题。请教了几个工程师有的说是风量设计的过小,有的说风量过大,还有的说还气次数不够,我不知道该怎么给我的客户解释,求助各位高手了!
2楼
你们的产品应该有过滤器的检测资料吧,你拿个他们看
洁净度达不到基本上到最好才会考虑是否是过滤器不达标
客户不是什么专家,只能耐心解释了。
回复
3楼
工程不合格是洁净度不合格吗?
回复
4楼
是工程不合格,我今天又请教了几个高手,说是空气流和气压的问题,不知道正确么?请多多指教
回复
5楼
把你的过滤器送去检定一下就好了,也花不了多少钱。
只要你自己确定没问题,马上就能堵住客户的嘴。
如果是洁净度不合格,那影响因素就多了。
回复
6楼
就是,可能是设计问题,也可能是施工问题。
给甲方提供一套检测报告就行了!
回复
7楼
对阿,去检测一下省的费口舌了!
回复
8楼
谢谢哦!!
回复