请教一个10kV电流互感器故障问题(转贴)
lizhenbao_jinan
2006年01月03日 15:46:55
来自于变压器
只看楼主

我有几个10kV线路无功补偿装置,在采集线路电流时用的是穿芯式电流互感器。当运行一段时间后。出现穿芯处导线烧断现象。并发现穿芯式电流互感器绝缘损坏。在安装时试验互感器并没发现质量问题。请教这是怎么回事?

我有几个10kV线路无功补偿装置,在采集线路电流时用的是穿芯式电流互感器。当运行一段时间后。出现穿芯处导线烧断现象。并发现穿芯式电流互感器绝缘损坏。在安装时试验互感器并没发现质量问题。请教这是怎么回事?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年01月03日 15:47:29
2楼
穿芯处导线烧断,是一次电缆芯线绝缘没做好,电场出现阶跃现象,10KV击穿时,对CT放电,CT也被损坏。关键是10KV一次线在全部安装后,做耐压试验时应无放电现象。
回复
互感器
2006年01月03日 17:23:28
3楼
为什么刚好在互感器这里电缆绝缘没做好呢
回复
lizhenbao_jinan
2006年01月03日 17:25:54
4楼


这个就需要大家解释一下了.呵呵
回复
互感器
2006年01月03日 19:15:38
5楼
我觉得这是偶然现象,用于10kV电缆的穿心互感器,本身绝缘试验只做3kV。如果电缆绝缘出了问题,肯定会击穿互感器。
回复
cxc3233917
2006年01月10日 23:42:27
6楼
我同意啊
回复
frgthh@co163
2006年12月13日 21:40:24
7楼
我同意五楼的说法,会发生击穿,其次电场分布不均匀,测量不准确
回复