我有几个10kV线路无功补偿装置,在采集线路电流时用的是穿芯式电流互感器。当运行一段时间后。出现穿芯处导线烧断现象。并发现穿芯式电流互感器绝缘损坏。在安装时试验互感器并没发现质量问题。请教这是怎么回事?
我有几个10kV线路无功补偿装置,在采集线路电流时用的是穿芯式电流互感器。当运行一段时间后。出现穿芯处导线烧断现象。并发现穿芯式电流互感器绝缘损坏。在安装时试验互感器并没发现质量问题。请教这是怎么回事?
2楼
穿芯处导线烧断,是一次电缆芯线绝缘没做好,电场出现阶跃现象,10KV击穿时,对CT放电,CT也被损坏。关键是10KV一次线在全部安装后,做耐压试验时应无放电现象。
回复
3楼
为什么刚好在互感器这里电缆绝缘没做好呢
回复
4楼
这个就需要大家解释一下了.呵呵
回复
5楼
我觉得这是偶然现象,用于10kV电缆的穿心互感器,本身绝缘试验只做3kV。如果电缆绝缘出了问题,肯定会击穿互感器。
回复
6楼
我同意啊
回复
7楼
我同意五楼的说法,会发生击穿,其次电场分布不均匀,测量不准确
回复