行车滑触线问题
liujm95267
liujm95267 Lv.2
2010年09月14日 20:47:44
只看楼主

请教一下,一排有三个行车,不一样的吨位,可以共用一条滑触线吗?还是必须要分开呢?如果吨位一样呢?

请教一下,一排有三个行车,不一样的吨位,可以共用一条滑触线吗?还是必须要分开呢?如果吨位一样呢?
免费打赏
mengming888
2010年09月14日 20:58:49
2楼
去年有一阵子准备着手建设一行车(高杆滑线),后因故暂停,当时联系的是卫华,业内知名品牌,各地均有代理,可向他们请教!
回复
老灰兔子
2010年09月14日 21:04:52
3楼
只要你的滑触线的容量(载流量)能承受三台行车的负荷就可以。

据我所知,一般情况下应该是可以的,因为很多的滑触线导轨的截面积比较大,而且行车是断续运行的,具体以你的滑触线和供电线路为准。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2010-9-14 21:06 编辑 ]
回复
wojv2009
2010年09月14日 21:07:49
4楼
根据具体情况可向厂家资讯!
回复
qbw4607
2010年09月14日 21:57:45
5楼
厂房只有三台行车,做一条滑触线,完全够用了。除非特大型行车(百吨以上)分布在不同高度。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2010-9-14 22:01 编辑 ]
回复
ygys777
2010年09月14日 22:01:36
6楼
滑触线只做一条就可以了
但是如果线路太长
就要设几处供电点
回复
dianqipanli
2010年09月15日 05:11:49
7楼
应该没有问题。
回复
lingxuct
2010年09月15日 06:50:21
8楼
从使用上和原理上分析,多台行车一般在同一道轨上(不能超越),可以共用滑触线,也可以不共用。

共用滑触线的优点是可以用一个规格的通长滑触线,一个电源开关。

缺点是滑触线有故障需要检修时,全部行车不能工作。
回复
ccccyq
2010年09月15日 19:25:51
9楼
谢谢各位,学习一下
回复
孤影残月
2010年09月15日 20:20:53
10楼
我觉得没有问题!
回复
whatr
2010年09月16日 09:40:31
11楼
一排有三个行车当然尽可能共用1个滑触线

如果有吨位超大、电量超大的才需要分开
回复

相关推荐