求教;地下室配电间是否做防排烟
zhangjian_36
2006年01月03日 01:25:20
来自于通风排烟
只看楼主

近来做一高层住宅楼,地上25层,地下一层,地下层全部做为配电房,开有外窗,采用的是气体灭火,不知道不做防排烟是否合适

近来做一高层住宅楼,地上25层,地下一层,地下层全部做为配电房,开有外窗,采用的是气体灭火,不知道不做防排烟是否合适
免费打赏
hhbox
2006年01月04日 09:33:20
2楼
如果是气体灭火就不再设排烟,但要考虑气体灭火结束后的排风系统。变配电房平时要考虑排热的排风,可以考虑兼用,一般气体灭火后排风口在房间下方,因为一般用于灭火的气体比空气重,会沉淀在下方!
回复
zhangjian_36
2006年01月04日 12:34:43
3楼
多谢,多谢
回复

相关推荐

APP内打开