用电类型:一般工商业 1-10KV变压器:200KVA 10KV/400V 目前供电公司规定功率因数(力率标准)是0.9;我单位已经安装0.4KV的低压无功补偿柜(120Kvar),可为什么供电部门监测“实际力率0.31”呢。难道供电公司还计量高压无功吗?把变压器的损耗算进去了呀。是不是要提供10KV的高压无功补偿,把电力变压器的自身损耗算补偿上吗?
用电类型:一般工商业 1-10KV
变压器:200KVA 10KV/400V
目前供电公司规定功率因数(力率标准)是0.9;我单位已经安装0.4KV的低压无功补偿柜(120Kvar),可为什么供电部门监测“实际力率0.31”呢。难道供电公司还计量高压无功吗?把变压器的损耗算进去了呀。
是不是要提供10KV的高压无功补偿,把电力变压器的自身损耗算补偿上吗?
2楼
如果需要其它参数分析的,我会把电费明细单附上。
据版主说:变压器空载,高压侧无功大,低压侧无法测到变压器的功率因数,无法补偿,所以,无功大。
那么这个问题怎么解决呢。补偿高压无功?消除变压器自身损耗?
[
本帖最后由 qq33855653 于 2010-9-14 15:53 编辑 ]
回复
3楼
200KVA的变压器自身损耗也需要高压自动补偿吗
低压能补偿变压器的无功损耗吗?
[
本帖最后由 qq33855653 于 2010-9-14 16:12 编辑 ]
回复
4楼
1、安装0.4KV的低压无功补偿柜(120Kvar)是否投入运行了?
2、用电量是否太少?(从电费明细单上可知)
3、0.9的标准是指折算到高压侧的功率因数。
回复
5楼
您好,0.4KV的补偿已经实现自动投切,这个没有问题。如果强行送上,供电局的电表无功数就增加,形成反送电。也是要计费的。
用电量的确很少。
0.9折算到高压侧的无功吗。那么是不是要在变压器前加装高压无功补偿呢?
[
本帖最后由 qq33855653 于 2010-9-16 11:32 编辑 ]
回复
6楼
顶起,期待高手解答
回复
7楼
把电费单发上来吧,
120千乏是10路12千乏的吗?如果用电量太少,那你的电容柜就起不到作用.
回复
8楼
路过,学习了。等待标准答案
回复
9楼
是否是过补偿了,就是一点都不用也不会0.31啊!
200KVA用120千乏是否太大了!
回复
10楼
电费单如下:
用电类别:一般工商业 峰谷电价:是
平电价:0.7339 尖峰电价:1.1509
峰电价:1.1401 谷电价:0.3277
平电量:512
峰电量:309 尖峰电量:184
谷电量:301 总电量:1306
换表量:0 变损电量:407
力率标准:90 实际力率:38
电度电费:974.61
代收基金:65.16
表计电费:1721.41
电表和走码信息:
有功电量:1306.0
无功电量:3199.0
基本电费:0
力率电费:672.48
合计电费:1721.41
合计欠费:3323.09
回复
11楼
在用电量少的情况下,怎么补偿变压器的损耗。
回复