180建筑平米四室2厅家用中央空调选购请教!
babywang
babywang Lv.2
2006年01月02日 00:40:33
来自于中央空调
只看楼主

发现这里专家很多,特来请教:)我家是180建筑面积1层,已经装有地热采暖,制冷需要4个房间1个客厅,估计制冷面积100平米不到。现在有一些疑问请大家帮忙:1、目前哪种类型的中央空调适合普通家庭用(风管系统、水系统、变频系统)?既节能又投入少?2、下面是我问的几家的方案,大家评价一下那种符合?下面是我从几个厂家问到的说法,大家帮忙看看对不对:AUX:技术人员推荐使用变容一拖三和一拖二机组(5个房间),每个风机对应一个压缩机,铜管连接,相互直接不干扰,据说比变频节能。。。造价2万多。

发现这里专家很多,特来请教:)
我家是180建筑面积1层,已经装有地热采暖,制冷需要4个房间1个客厅,估计制冷面积100平米不到。现在有一些疑问请大家帮忙:
1、目前哪种类型的中央空调适合普通家庭用(风管系统、水系统、变频系统)?既节能又投入少?
2、下面是我问的几家的方案,大家评价一下那种符合?
下面是我从几个厂家问到的说法,大家帮忙看看对不对:
AUX:技术人员推荐使用变容一拖三和一拖二机组(5个房间),每个风机对应一个压缩机,铜管连接,相互直接不干扰,据说比变频节能。。。造价2万多。
海尔5代:智能变频机组,双变频压缩机并联,12.5KW,5个风机,造价2万5。优势说双压缩机比较好。
大金:一拖四变频,单压缩机,10kw,4风机(通过接一个风管实现2个房间公用),造价2万6。说单压缩机比较好。
3、大金有VRV系统和一拖4系统,设计人员说家用一拖4就够了,但是实际设计发现,他使用一个风机带了2个房间,这样效果会不会不好?另外,VRV系统和一拖四性假比上差别大么?
4、如果我预算2万5左右,大家推荐用什么方案比较合适?
免费打赏
youjian921
2006年01月05日 08:41:24
22楼
如果按照你的预算啊。建议采用奥克斯。造价低啊。当然是奥克斯定频的啊。现在国内变频一般都没过关啊。如果采用变频,以后维修就多了,如果你想追回投资啊,我建议你采用日立家用中央空调。造价比大金便宜啊。而且是采用环保型号冷媒,不担心会被淘汰掉啊。当然造价不可能是你说的那么便宜啊。更别说大金了
回复
flyfish-su
2006年01月05日 09:41:00
23楼
在广东这边大金贵的惊人。。。。。感觉广东大金代理商有操纵市场的嫌疑。。严重鄙视
回复
wendy0710
2006年01月05日 11:25:19
24楼
不是广东做不来,上海也做不来,二万多变频,国产的都难。
回复
markko
2006年01月05日 13:16:43
25楼
AUX的可以了
回复
babywang
2006年01月05日 14:59:21
26楼
dashan8952你的房子太大了,我的是4MXD100+FDXD50+CDXD35+CDXD25*2 3.1w然后85折扣.
回复
wj_xinxi
2006年01月05日 15:00:18
27楼
小弟有一见解:你是否考虑过用麦克维尔变容量中央空调呢?他的造价估计每平米可以做到300元左右而且他的主机最多可以一拖48~!详细的你可以和厂商咨询咨询~!初学制冷知识不知道说的对不对,请见谅~!
回复
babywang
2006年01月05日 15:03:22
28楼
价格是北京居然之家的北京大金品牌店的价格,另外价格主要要跟制冷量关系很大,大家说的3-4万的机器,要么是VRV的,要么是15KW以上的,当然贵,我这个只有10KW,折合4匹,销售商说e-max系列厂家推荐设计制冷量在不全部打开的情况下可以到6匹,对于家用,不会全部打开内机的,所以这样的复合比例就便宜了,如果都按照实际制冷量算,那就贵了,起码3万5以上.
回复
babywang
2006年01月05日 15:41:24
29楼
据说麦克维尔的服务不好,我好象也是在这个论坛上看到有人说的...
回复
wj_xinxi
2006年01月05日 15:43:07
30楼




那是个别的经销商行为,一个好的品牌和一个好的经销商的关系是很重要的~!你是哪里的兄弟,在下可以给你介绍介绍~!
回复
babywang
2006年01月07日 11:53:31
31楼
我是北京的,欢迎你的介绍:)