近日,看了一工程,是住宅楼项目,使用的电缆接线端子与断路器不配套,接线端子宽,施工单位为了接上电缆,把接线端子处理窄了,这样会有什么结果,电缆是YJV22-4X150
近日,看了一工程,是住宅楼项目,使用的电缆接线端子与断路器不配套,接线端子宽,施工单位为了接上电缆,把接线端子处理窄了,这样会有什么结果,电缆是YJV22-4X150
免费打赏
yjdybisland123
2006年01月02日 08:50:15
2楼
一点点没有问题!
回复
zn28
2006年01月02日 09:43:44
3楼
碰到这种情况,我们一般做法是加工一小截铜排,接在断路器上,再接电缆的端子
我们这边还好,订的货,容量较大的断路器,基本上都带有一小截铜排,没有的,就自己加工了.
回复