关于气压水罐代替屋顶消防水箱
wang1771_2001
2006年01月01日 22:00:37
只看楼主

本人最近做了一个带地下车库的休闲中心项目,屋顶不能上消防水箱,消防水箱只管地下车库内的自喷系统,因此只能考虑在地下车库水泵房内设置气压罐代替屋顶消防水箱,按照措施上的规定,选用了一个体积为3立方米的气压水罐,但本人感觉这是否有点不太合理,气压罐容积太大势必会增加成本,请教各位前辈还有没有别的解决办法??

本人最近做了一个带地下车库的休闲中心项目,屋顶不能上消防水箱,消防水箱只管地下车库内的自喷系统,因此只能考虑在地下车库水泵房内设置气压罐代替屋顶消防水箱,按照措施上的规定,选用了一个体积为3立方米的气压水罐,但本人感觉这是否有点不太合理,气压罐容积太大势必会增加成本,请教各位前辈还有没有别的解决办法??
kibo
2006年01月02日 09:11:03
2楼

有效容积为3立方,总容积为10立方左右,选一下型罢,卧式的隔膜罐,其实占不了多大地方。
回复
purewater
2006年03月08日 15:32:08
3楼
规范没用规定气压罐的容积必须是3立方呀,只是说明供水能力为5L/s,供水时间10分钟,大家可以想象一下,气压罐所起的作用,只是保证管网系统有一个稳定的压力,正常的压力波动靠气压罐的水位来消除,减少水泵的频繁启动,如果气压罐正常的工作水泵选用流量为:5L/s,补水泵选用小泵,在初期的十分钟供水时,工作泵正常启动,还要3立方的气压罐何用??????????????????????
回复
marlboro777
2006年03月08日 16:09:22
4楼
大家都知道要那么大的没用,可是现在的规范不知道!因为你是按照规范在设计,不是自己想怎么设计就怎么设计,所以你得设这个东西!
回复
ah-wangjun
2006年03月08日 16:27:31
5楼

上面水友所述“规范......只是说明供水能力为5L/s,供水时间10分钟”
是哪本规范?那一条?
我们看到的是这一条:
《建规》第8.6.3条
二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。
回复
pureinheart
2006年03月08日 16:43:10
6楼
3楼:
3立方的气压罐等同于高位消防水箱的作用。规范考虑的事如果火灾初期,消防车尚未赶到,而此时停电或者水泵出现故障的情况下,3立方的气压罐仍能维持10分钟的时间里,最不利处4~5个喷头所需的消防水量。
回复
cailiang008
2006年03月09日 08:59:05
7楼
按照规范来! 不要依据《措施》,《措施》只是参考工具,不是我们设计的依据!!


《喷规》10.3.2 :

不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利

处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。

还有:建规》第8.6.3条,说的没有喷规明确。
回复
zhucf
2006年03月09日 09:27:05
8楼
同意7楼的观点,这种情况我也是按喷规计算确定
回复
sbwforever
2006年03月09日 16:22:27
9楼
不知道大家都考虑过选用的补水泵的流量问题没有,究竟要选多大流量的泵,这还是比较麻烦的问题,后果有点严重。
回复
sbwforever
2006年03月10日 09:42:53
10楼
这个有更大的区别,3立方米 3分钟补满的话 差不多16.7L/S 这个流量 呵呵 说实话
补水泵快抵上主泵的流量了。所以这个地方的问题是,我们是不是按照标准图集的说明3分钟补满来做,规范《低规》里没有关于补水流量的明确规定,那么我们是不是可以相应的延长补水时间以降低泵的流量,也就是说标准图集有没有规范效力,如果没有那么这个补水时间怎么定,是大家想多长时间就多长时间还是怎么处理??理论上(或者说规范上)来说最长时间在两次火灾之间补满就 可以,类似与消防水池的补水时限48补满(当然用不到这么久)。
回复
某日某月
2006年03月10日 15:18:49
11楼

喷规GB50084-2001第10.3.2条
我设计时是按规范要求采用一个有效容积为3立方米的气压罐
回复