在线等双电源要求转换时间
liangdexiang
2010年09月14日 09:58:14
只看楼主

我们是中间继电器的双电源转化消防电源。现在验收,大家给提供一下规范。

我们是中间继电器的双电源转化消防电源。现在验收,大家给提供一下规范。
免费打赏
zeizei110
2010年09月14日 10:01:17
2楼
找双电源转换开关的厂家要参数啊
回复
diy_5371
2010年09月14日 10:03:56
3楼
双电源有国标图集的,搜索下就知道了
回复
liangdexiang
2010年09月14日 10:16:46
4楼
图集上没有。谢谢。
回复
iamcmh
2010年09月14日 10:28:02
5楼
民规:
13.9.7 当消防应急电源由自备发电机组提供备用电源时,应符合下列要求:
1 消防用电负荷为一级时,应设自动启动装置,并应在30s内供电;
2 当消防用电负荷为二级,且采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置;
3 主电源与应急电源间,应采用自动切换方式。

如果用于消防应急照明,。参考
6.2.2 EPS装置的选择应符合下列规定:
5 EPS装置的切换时间应满足下列要求:
1)用作安全照明电源装置时,不应大于0.25s;
2)用作疏散照明电源装置时,不应大于5s;
3)用作备用照明电源装置时,不应大于5s;金融、商业交易场所不应大于1.5s。
回复
copetr
2010年09月14日 11:20:51
6楼
双电源有国标图集的,搜索下就知道了:handshake
回复
ccccyq
2010年09月14日 13:49:22
7楼
谢谢5楼的解释
回复
ecian
2010年09月14日 15:15:16
8楼
ATSE标准中,明确ATSE必须在常用电源的任意一相电压异常时切换到备用电源上去,用中间继电器的双电源切换方案能满足此规定吗?