在一个升压站的一条出线的TYD的介损试验时~ TYD出厂说明书上要求C总的tgδ是小于或等于0.15%~ 而我们用正接法做好多次都是做得比它要求高出0.02%~0.03% ~(我们做另一个TYD介损是做得合格的~0.14%.当时的温度是23度.湿度是70%.我们用仪器是南京出产的介损测试仪.~)~ 请问有什么方法和技巧可以改进让试验结果合格~
在一个升压站的一条出线的TYD的介损试验时~
TYD出厂说明书上要求C总的tgδ是小于或等于0.15%~
而我们用正接法做好多次都是做得比它要求高出0.02%~0.03%
~(我们做另一个TYD介损是做得合格的~0.14%.当时的温度是23度.湿度是70%.我们用仪器是南京出产的介损测试仪.~)~
请问有什么方法和技巧可以改进让试验结果合格~
2楼
大约又以下几个原因:
1.TYD确实介损稍稍偏高。
2.试验设备所处位置的电场、磁场干扰强引起的误差。
3.受高压强电场干扰源的影响引起大误差。
4.电桥引线的影响引起的误差,可以考虑用屏蔽线!
5.试验设备本身的灵敏度、精确度和抗干扰能力有限!
采用正接法没错!
不知道说得有没有道理!请指正!
回复
3楼
多谢楼上电高手的解说~
回楼上高手的话~
第一点是我也不能确定是它本质或外界影响的原因~
第二,三点是我们做试验的是新的变电站也是好空旷的地方也没任何架空线~应干扰不大~
第四,五点是我们的设备是一套高精度抗干扰的测试仪~因设备的正接法不能用接屏蔽线~
说了以上这几点~我也不太明是什么原因了~~
我想高手们指教下在做这些试验时有什么技巧或注意事项!!!
谢谢!!!
回复