做TYD介损试验的问题
gpecpillar
gpecpillar Lv.2
2006年01月01日 18:10:14
来自于电站工程
只看楼主

在一个升压站的一条出线的TYD的介损试验时~TYD出厂说明书上要求C总的tgδ是小于或等于0.15%~而我们用正接法做好多次都是做得比它要求高出0.02%~0.03%~(我们做另一个TYD介损是做得合格的~0.14%.当时的温度是23度.湿度是70%.我们用仪器是南京出产的介损测试仪.~)~请问有什么方法和技巧可以改进让试验结果合格~

在一个升压站的一条出线的TYD的介损试验时~
TYD出厂说明书上要求C总的tgδ是小于或等于0.15%~
而我们用正接法做好多次都是做得比它要求高出0.02%~0.03%
~(我们做另一个TYD介损是做得合格的~0.14%.当时的温度是23度.湿度是70%.我们用仪器是南京出产的介损测试仪.~)~
请问有什么方法和技巧可以改进让试验结果合格~
免费打赏
salamu
2006年12月20日 17:42:57
2楼
恩,我前一段时间也做过TYD.一般是充油的做,干式的不做.用的也是正接法
开始也是比正常结果大好多,后来把二次侧接地线拆除,测量结果就小了.
拆除二次侧,减少测量信号的损失。而且高压测量线与低压测量线要悬空,不能与其他物体接触