40+20t/h的锅炉房设计可参考陆主编二版{实用供热空调设计手册}第8章锅炉房设计的有关内容:(1). 烟囱上口内径D=1700mm,高度H=55`60m.由环境评价确定.(2). 锅炉房除灰渣系统:建议采用低压水力除灰+重链除渣机的灰渣分除系统,以利于灰渣的综合利用. 采用重链除渣机时,特别要注意密封问题,以防止负压漏风影响锅炉的正常运行.
(1). 烟囱上口内径D=1700mm,高度H=55`60m.由环境评价确定.
(2). 锅炉房除灰渣系统:建议采用低压水力除灰+重链除渣机的灰渣分除系统,以利于灰渣的综合利用.
采用重链除渣机时,特别要注意密封问题,以防止负压漏风影响锅炉的正常运行.