柴油发电机和机房应该怎么设计?
ygys777
ygys777 Lv.2
2010年09月13日 23:46:59
只看楼主

几个疑问,请大家帮助解答1.规范对前后间距等都有要求,但是产品样本里,机房布置的距离明显小于规范值,该按哪个做?2.暖通专业要求电气专业设排烟井,这个该怎么设?最好能讲详细点,能提供个参考图就最好了。3.储油间可以设在机房内部吗?然后储油间的门对着机房内开门?4.应急柴油发电机该如何实现自启动?所有双电源切换的配电箱,都引一根信号线到启动柜?

几个疑问,请大家帮助解答

1.
规范对前后间距等都有要求,但是产品样本里,机房布置的距离明显小于规范值,该按哪个做?

2.
暖通专业要求电气专业设排烟井,这个该怎么设?最好能讲详细点,能提供个参考图就最好了。

3.
储油间可以设在机房内部吗?然后储油间的门对着机房内开门?

4.
应急柴油发电机该如何实现自启动?所有双电源切换的配电箱,都引一根信号线到启动柜?
免费打赏
zeizei110
2010年09月14日 09:20:01
2楼
1.按规范来做;
2.如果给柴发用的排烟井,那么就要考虑在柴发排烟处做实体墙(完全隔离),并引至地面可排烟处;
3.可以,没必要对着机房,外开门;
4.一般柴发上都有自启动功能,如果没有就从市电接个继电器,接入柴发控制屏内自启动触点;柴发引一信号线至ATS,柴发动力电缆和市电电缆都接入ATS,从ATS引出动力电缆。
回复
diy_5371
2010年09月14日 10:05:54
3楼
请参照国标图集 00D202-2 应急柴油发电机组安装
回复
diy_5371
2010年09月14日 10:07:30
4楼
提供图集供你下载
回复
ydyang00
2010年09月14日 10:14:01
5楼
按照规范来做,你可以参考《工业与民用配电设计手册》这本书来设计
回复
ccccyq
2010年09月14日 13:54:23
6楼
谢谢4楼提供的资料
回复
ygys777
2010年09月14日 21:53:08
7楼
多谢2,3,5楼兄弟的热心解答
为表示感激之情
特奉上自编的小程序一个
.
CF.VLX
.
用途选取多个特征文本(TXT)或特定图块
计算数字总和,输入同时系数、功率因数以后
输出计算表达式(带属性block)
.
命令名
CFF ::: 选取数字
CF ::: 选取文本 *KW Pe=*KW 共*KW or 计算表达式图块
.
.
怎么找不到"上传"的地方
是权限不够吗
.
有想要的留下EMAIL或直接留言本人信箱YGYS777¥126.com
|
|
|
对第二个问题还不是特别明白
欢迎大家继续指导
若有实际案例可供参考
将感激不尽
回复
hushp1977
2010年10月04日 04:32:55
8楼
谢谢以上的资料
回复
jldgy7844
2010年12月24日 06:59:52
9楼
学习了。。。。。
回复
a59275670
2010年12月30日 14:33:49
10楼
土建主要考虑几个,第一是排风口开多大,第二是进风口开多大,第三是油管沟开多大,开哪里,第四是电缆沟开多大,开哪里,第五是排烟管往哪里排烟。第六基础做多大。基础后端离排风窗侧的墙多远,一般按800mm-1200mm考虑


进排风按我们的标准开,正常进风窗要比排风窗大1.2倍


正常进风窗要比排风窗大1.2倍
排风窗面积比水箱面积大1.2倍
你就在排风消声室开个排风百叶窗,再机房内再开个进风百叶窗
回复
a59275670
2010年12月30日 14:38:40
11楼
4楼的资料不错,只不过很多安装技术都变啦的,不过大体没有变。
回复

相关推荐

APP内打开