请大家帮讨论下这个DCS远传控制电机可以吗
sainthw
sainthw Lv.2
2010年09月13日 22:43:50
只看楼主

图中是一个DCS远传+就地按钮,电机控制回路。为什么想这样做呢,原因有二,1、因为条件限制,DCS电机控制+反馈均与电源线走在一起,怕24V被干扰,考虑用220 2、电缆所用比较少,只用4根。我是这样考虑的。图中红框内是DCS内设备,KA1、KA2是DCS柜内3个220V中间继电器;KA是DCS柜内24V中间继电器。KA1用于电机运行状态反馈,电机运行KM带电,KA1线圈带电,通过KA1辅助触点,DCS就可以检测电机状态变化。KA2是远传备妥信号,转换开关打到远传,KA2线圈带电,通过KA2辅助触点,DCS就可以检测远传备妥信号,KA是电机运行控制信号,在DCS内实现自锁的,运行时KA始终闭合。

电机.JPG

这种思路对吗?请高手指点!

[ 本帖最后由 sainthw 于 2010-9-13 22:46 编辑 ]

电机.JPG

免费打赏
sjashj
2010年10月02日 15:10:33
12楼
不是很合理,一般的设计不会是这样的,当然你这么做也可以,还有就是你的是什么DCS系统,什么检测信号也没有,怎么控制的?我看不明白。
回复
gaofei55
2010年10月03日 22:11:13
13楼
用用还是可以的
回复
sainthw
2010年10月04日 12:24:45
14楼

什么DCS系统在电机控制上都是一样。什么叫“什么检测信号也没有”。有电机状态反馈、转换开关状态、故障反馈就可以了。
回复
hr_456
2011年01月31日 11:12:51
15楼
学习学习!!!
回复
zrxandwrs
2011年03月01日 23:53:52
16楼
不是很合惯例,有点问题。