请大家帮讨论下这个DCS远传控制电机可以吗
sainthw
sainthw Lv.2
2010年09月13日 22:43:50
只看楼主

图中是一个DCS远传+就地按钮,电机控制回路。为什么想这样做呢,原因有二,1、因为条件限制,DCS电机控制+反馈均与电源线走在一起,怕24V被干扰,考虑用220 2、电缆所用比较少,只用4根。我是这样考虑的。图中红框内是DCS内设备,KA1、KA2是DCS柜内3个220V中间继电器;KA是DCS柜内24V中间继电器。KA1用于电机运行状态反馈,电机运行KM带电,KA1线圈带电,通过KA1辅助触点,DCS就可以检测电机状态变化。KA2是远传备妥信号,转换开关打到远传,KA2线圈带电,通过KA2辅助触点,DCS就可以检测远传备妥信号,KA是电机运行控制信号,在DCS内实现自锁的,运行时KA始终闭合。

电机.JPG

这种思路对吗?请高手指点!

[ 本帖最后由 sainthw 于 2010-9-13 22:46 编辑 ]

电机.JPG

免费打赏
sainthw
2010年09月14日 12:06:05
2楼
为什么没人回答啊?
回复
lfxue
2010年09月17日 09:20:58
3楼
路过,了解了。
回复
fang_wb
2010年09月17日 15:57:24
4楼
:lol 高价回收PLC,变频器,伺服电机==,电话:15000241959,QQ:40209877:hug:
回复
zherl
2010年09月20日 17:15:48
5楼
第一、同一根电缆里面肯定是有220V(控制信号)和24V(反馈信号)的。
第二、就算是没有故障信号反馈,4芯电缆也是不够的,最少得5芯电缆(控制信号2芯,反馈信号3芯)
回复
zhangyiyuan002
2010年09月20日 20:50:35
6楼
可以
很好,我们这里就是这么做的
回复
sainthw
2010年09月21日 22:11:30
7楼


1、这个电路没用24V反馈,用220V中间继电器KA1,接辅助触点做反馈。
2、故障反馈?是不是说热继?我是这么想的,如果是就地控制,中控没必要知道故障与否,如果远传控制,DCS输出控制信号,如果电动机无反馈,则判断电机故障。虽说不如热继直接,但也能间接反映。
回复
yinjunyjz
2010年09月23日 21:37:04
8楼
怎么个SCS呀,部分电路看不出.
回复
xz320
2010年09月23日 23:02:23
9楼

----------------------------------------------------
如果你要在DCS中反映电机的故障信号,你这个电路肯定是有问题的,因为热元件动作后,KA2线圈也会失电,这时候,你怎样区分是转换开关打到了就地控制,还是热元件动作了呢?所以,若要在DCS中反映故障信号,还得单独将信号引进去。
回复
sainthw
2010年09月26日 12:44:25
10楼

对,这确实是个问题啊。
把热继辅助触点,放在接触器线圈后面,而不是转换开关前面。怎么样?
回复
rfhhappy
2010年09月29日 08:59:05
11楼
热继的辅助触点单独出个去DCS即可
回复