按电缆经济电流密度选择导体截面,如果实际温度与载流量基准温度不一样如何校正?
yanxingang100
2010年09月13日 20:54:45
只看楼主

手写部分怎么提示需要校正啊?知道按载流量需要校正,可电流经济电流密度怎么校正啊?规范里没有找到手写部分,如果不校正应该是55/2=27.5而手写特别注明:55/2.2=252.2是如何得出来的呢。[ 本帖最后由 yanxingang100 于 2010-9-13 20:56 编辑 ]

1.jpg.jpg
2.jpg
3.jpg
手写部分怎么提示需要校正啊?
知道按载流量需要校正,可电流经济电流密度怎么校正啊?规范里没有找到
手写部分,如果不校正应该是55/2=27.5
而手写特别注明:55/2.2=25
2.2是如何得出来的呢。

[ 本帖最后由 yanxingang100 于 2010-9-13 20:56 编辑 ]

1.jpg.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
yanxingang100
2010年09月13日 21:50:59
2楼
应该无校正。
计算出来按27.5
但规范电力工程电缆设计规范B. 0. 3
当电缆经济电流截面介于电缆标称截面档次之间,可视其接近程度,选择较接近一档截面,且宜偏小选取。

所以选择更接近的25,反而不是大的32。
回复
luohuan
2010年09月14日 00:58:52
3楼
这里肯定是笔误,直接就是55/2就行了,无非是接着要看电力电缆规范的附录B,跟楼上说的一样,这里压根没提敷设方式,校验什么
回复
bin43961
2010年09月14日 21:17:47
4楼
其中J是怎么选出来的?有类似的考题但要比这个难,其中的电缆沟修正系数、两班制等等因素来选择电缆截面,求高人指导相关系数如何选的:hug: