[求教]变压器室照明是否该采用防爆灯具
施工员
施工员 Lv.2
2005年12月31日 18:56:38
来自于变压器
只看楼主

近日,上级部门来我门单位检查安全工作,其1人检查我门单位的配电室后,提出一条:变压器室应安装防暴灯具。我翻了翻《民规》,并没有找到某个条款说明配电室照明必须采用防暴灯具。兄弟姊妹门,望不吝赐教。谢谢。

近日,上级部门来我门单位检查安全工作,其1人检查我门单位的配电室后,提出一条:变压器室应安装防暴灯具。我翻了翻《民规》,并没有找到某个条款说明配电室照明必须采用防暴灯具。

兄弟姊妹门,望不吝赐教。谢谢。
免费打赏
yzj_xj
2005年12月31日 19:33:25
2楼
根本没有必要!也没有规范要求!
回复
大鼻山
2005年12月31日 21:10:32
3楼
外行人,别理它
回复
huang197283
2006年01月06日 00:17:10
4楼
同意3楼,别理他,变压器室主要的是通风.


回复
施工员
2006年01月06日 22:49:16
5楼
谢谢楼上兄、弟!
打听了一下,这个人是临时从下面抽调上来的,现在的执法部门真差劲!!!对我们单位的检查还是副市长带队!我真服了。
回复
jingkong12
2006年01月07日 22:59:30
6楼
变压器内变压器油是可燃液体,不是爆炸危险介质,电气设备根本用不着防爆,选用普通工矿灯具就可以了,裸灯头 是不可以的,有防护等级要求--IP5X
回复
yeyan5110
2006年01月08日 17:43:36
7楼
这个问题没法回答,你要是找规范,弄不好他跟你较上紧,不给你过,听他算了,免得麻烦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··
回复
jingmen.huwei
2006年01月14日 12:31:47
8楼



支持,我们这里都是用带玻璃瓶的灯,嘎嘎
回复
bct320
2006年01月14日 21:44:47
9楼


主要控制通风!
回复
azed_123
2006年01月15日 01:12:12
10楼
没听说过变压器室要装防爆灯具的
回复
tgzdb
2006年01月15日 12:01:12
11楼
根本就不需要防爆灯具,那人是搞电气的吗?这样的检查顶多是让设置变压器油的储油坑!
回复