施工变压器其低压侧N的接地问题~
gpecpillar
gpecpillar Lv.2
2005年12月31日 17:13:07
来自于变压器
只看楼主

施工变压器其低压侧为三相~其N极是不接地的~~低压侧下端就是接漏电开关~但因施工现场好多电源为N接地的~如其施工变N相接地和多点接地有什么情况呢~~会不会影响其供电系统的吗?//

施工变压器其低压侧为三相~其N极是不接地的~~低压侧下端就是接漏电开关~
但因施工现场好多电源为N接地的~
如其施工变N相接地和多点接地有什么情况呢~~会不会影响其供电系统的吗?//

免费打赏
电气李工
2009年07月31日 17:01:41
12楼
N线应与变压器保护线、避雷器引下线均连在一起,引入地下。开关采用三极较好。
楼上说的是!
回复
xp9999xp
2009年08月01日 15:51:04
13楼
当装置漏电开关后,N线不能再重复接地。否则漏电开关可能无法正常工作。