施工变压器其低压侧为三相~其N极是不接地的~~低压侧下端就是接漏电开关~但因施工现场好多电源为N接地的~如其施工变N相接地和多点接地有什么情况呢~~会不会影响其供电系统的吗?//
施工变压器其低压侧为三相~其N极是不接地的~~低压侧下端就是接漏电开关~
但因施工现场好多电源为N接地的~
如其施工变N相接地和多点接地有什么情况呢~~会不会影响其供电系统的吗?//
2楼
~N极不接地、低压侧下端接漏电开关。漏电开关起作用吗?
回复
3楼
暂不说漏电开关~我是想知其施工变N相接地和多点接地有什么情况呢~~会不会影响其供电系统的吗?//
回复
4楼
若变压器N相接地时,N线压其他地点多点接地,即重复接他,不会影响系统运作。
回复
5楼
回4楼的高手~
就是变压器其N相就是不接地的~~
我就是想问原不接地就让它接地有什么影响??
谢谢
回复
6楼
施工变压器其低压侧为三相~其N极是不接地
回复
7楼
施工变压器其低压侧为三相的其N极是不接地的,是属于小电流接地系统,当某相接地时,保险不熔断。这样的系统是不能截漏电保护器的。N极接地就是大电流接地系统。单相接地就是短路,
至于N线的接地点是一点和多点又什么不一样,N线的多点接地叫重复接地,主要是防止零线断线而失去零线的作用
回复
8楼
我就是想问原不接地就让它接地有什么影响??
谢谢
回复
9楼
施工用变压器应该是专用变压器吧,
采用TN-S,
怎可能N 不接地呢?
回复
10楼
为什么N一定要接地呀~?
我没看到变压器的铭牌~所以不大清楚~
回复
11楼
N线应与变压器保护线、避雷器引下线均连在一起,引入地下。开关采用三极较好。