断路器爆炸
sunchaunzhen163
2005年12月31日 13:45:13
来自于断路器
只看楼主

断路器爆炸

断路器爆炸

1136007905854.JPG

免费打赏
yu154991826
2006年12月01日 19:49:13
12楼
怎么不说说原因阿
我很想知道
回复
hu_shenghua
2006年12月02日 09:16:37
13楼
这是怎么回事啊,怎么都烧成这样了啊?是什么原因啊?楼主?这个开关柜的电压等级是多少啊 ?是低压的 吗?还是高压的开关柜(10000V或者是6000V),是不是检修完成以后,带负荷把柜子摇进去啊?我看这个柜子又好象不是高压的断路器啊,到好象是低压的,我想可能还是产品的质量有问题吧。
回复
qzg852
2007年09月14日 15:39:10
14楼
我的天哪,这个搞大了
回复
huiz
2007年09月14日 21:37:31
15楼
不会把?????????
回复
xxl.1983317
2007年09月15日 21:12:07
16楼
比我公司的还恐怖
回复
colourcat_3392
2007年09月16日 11:52:09
17楼
低压进线断路器,垂直安装,660V等级,CW系列,常熟开关厂或,上海人民电器制造,发生短路,未动作,或拉弧触头粘点,短路继续,灭弧室高温爆炸,鉴定完毕。
回复
oysp5201314
2007年09月16日 13:06:52
18楼
短路啊
这问题很难说的、
我们在广州发现几次这样的问题


在有电的情况下分闸‘;
再合闸都有开关爆炸过


这样的情况只要我们在送电之前。能仔细的检查不会出现这样的问题
回复
oysp5201314
2007年09月16日 13:09:16
19楼
楼主;’‘;
有没有伤到人啊
要注意啊
安全第一
回复
panlei520
2007年09月17日 13:19:48
20楼
要注意啊
安全第一
回复
hanyonsn18
2007年09月17日 16:19:57
21楼
谢谢!又给我们点提醒员工的资料
回复