电压互感器的二次接地的问题
gpecpillar
gpecpillar Lv.2
2005年12月31日 12:57:29
来自于变压器
只看楼主

想请教下为什么有的电力系统中电压互感器(三相)的二次电压有的是B相接地?有的是N相接地?这两种接地有什么区别和特点?在什么情况下选这两样接地方式??谢谢!!!

想请教下为什么有的电力系统中电压互感器(三相)的二次电压有的是B相接地?有的是N相接地?这两种接地有什么区别和特点?在什么情况下选这两样接地方式??
谢谢!!!
免费打赏
jianghe1508
2005年12月31日 13:39:54
2楼
VV型接法,B相接地;星星开口型接法,则为中性线接地。
回复
gpecpillar
2005年12月31日 13:51:25
3楼
B相接地的电压互感器二次也是有三绕组的也是星星开口的~但设计还是要B相接地~有点不明~~
有些星星开口的它又是N接地~!!
那它的相电压和线电压一样的呀~
回复
hkz888
2006年01月01日 19:52:03
4楼

有中性点的,中性点接地,无中性点的(如V/V,开口三角)B相接地。
回复
liuhuaguniang
2006年01月02日 00:48:18
5楼
不理解
回复
yu0lian0
2006年07月12日 16:11:52
6楼
对这个问题也感到很疑惑,不过可能与调整角度有关,为保护、同期或重合闸服务,但具体原因不清楚。
回复
shari618
2006年07月14日 14:12:02
7楼

这两种接法都可以,电压是没有变化的,用B相接地只是要和同期线路配合,简化同期接线而已(因为一般的发电机出口的PT爱用VV接法,为B相接地)
请参考论坛上的另一篇文章《电压互感器Y-Y接法讨论》
回复
liaoadi
2006年07月27日 20:58:51
8楼
V V接法B相接地是属于PT的保护接地,是防止高压线圈击穿后的高电压窜的二次回路里面造成人身伤亡或设备损坏而接地的等一些保护作用的,和N接地的用法是不一样的,N接法有好多用处,列:开口三角型接法等!
回复
wch9423
2006年08月01日 00:16:34
9楼
35KV以下一般是B相接地。以上一般的中性点接地。B相接地一般是在保险之后~
回复
fk-dr
2007年04月27日 10:54:30
10楼
顶一下!终于了解一点了!
回复
menghao1688
2007年11月22日 16:57:13
11楼
VV型接法,B相接地;星星开口型接法,则为中性线接地。