请问例如用刀闸拉负荷等引起的弧光短路,其电气上的后果是什么。管理上的就不说了。
请问例如用刀闸拉负荷等引起的弧光短路,其电气上的后果是什么。
管理上的就不说了。
2楼
母线被烧化,保护动作,出现浓烟.
最好自己试试,这样才能更清楚.
回复
3楼
绝对吓你一跳。
回复
4楼
贴图去好像有关于这种事故后的图!!去那看一下。。。
回复
5楼
我就是想确切的知道会引起哪些保护动作,至于母线被烧化,我想不会吧。
谢谢各位。
回复
6楼
要看是母线侧的刀闸还是负荷侧的刀闸。
母线侧的刀闸拉弧引起短路,母线差动保护会动作、母联速断保护会动作、主变的后备保护会动作。
如果是负荷侧刀闸拉弧引起短路,则该回路的断路器保护会动作,如果该断路器保护拒动,则母线过流保护、母联过流保护会动作。
回复
7楼
可能会造成大面积停电
回复
8楼
我们这里发生了好几起,是母线侧,上级变电所速断动作,母联重合后,母联速断动作,甩了一段负荷。呵呵、不好玩啊!