某厂电工用万用表测交流电源电压时,瞬间表头放出弧光,随后电源短路全车间停电,你分析一下什么原因。
某厂电工用万用表测交流电源电压时,瞬间表头放出弧光,随后电源短路全车间停电,你分析一下什么原因。
2楼
用了电流或电阻挡档去测量电压了
回复
3楼
谢谢~~~
回复
4楼
如果该电工没有用错档位和操作失误的话,有时由于谐波的影响,使表内二极管击穿引起链锁性后果.(非常偶然,几率很小,但是存在,也遇到过)
回复
5楼
我今天先测量直流220V电压时,档位在DC1000V,忘记将档位换到交流档位了,在测量交流400V相间电压时发生短路现象,万用表被烧毁,电源也短路跳闸,所幸没有造成设备损坏。我想求教专业人员,是否在直流档位时用在交流上位发生短路现象!!
回复
6楼
我遇见了一次挡位,没错,操作没错但是出事了,看了您的话想通了
回复
7楼
在工厂测量三相380V配电盘等的电压,应该选用符合CATIII标准的万用表,使用质量不好,价格低廉,不符合标准的万用表最容易出现上述事故 .
回复