2楼
必须做!YJV22-8.7/10KV 3X70 当短路电流31.5KA时,就不能满足要求了。
回复
3楼
主要是短路持续时间的问题.能达到31.5kA的很少见
回复
4楼
短路持续时间,断路器动作(保护动作+断路器自身固有)一般不超过0.2S。
我刚做的一个工程设计,热稳定43KA、动稳定126KA。
特别是老厂多采用6KV系统,经过多次的改造增容,短路电流都很大。
回复
5楼
末端的当然不超过0.2S了.
回复
6楼
YJV和YJV22在热稳定校验时有什么不一样?
31.5kA是怎么计算出来的?
回复
7楼
有没有人清楚啊?
回复
8楼
热稳定电流是43KA,是多长时间的热稳定电流?电缆不需要校验动稳定的。
回复
9楼
10kV电缆不需要校验这个的!!
回复
10楼
我给你公式,你自己计算吧。
回复
11楼
只不过时间t怎么取?电流速断的话取0.1s吗?还是0.2秒?
还有稳态短路电流是要知道短路容量才能计算的.
总的来说需要什么条件才能够计算出来?
我觉得跟供电局的开关房很有关系,只能让他们去校验了,最后也是他们施工的.
回复