10kV,70mm2的电缆要不要进行热稳定校验?

10kV,70mm2的电缆要不要进行热稳定校验?
免费打赏
tcchezhong
2005年12月30日 17:29:50
2楼
必须做!YJV22-8.7/10KV 3X70 当短路电流31.5KA时,就不能满足要求了。
回复
milkriver
2005年12月30日 20:19:04
3楼
主要是短路持续时间的问题.能达到31.5kA的很少见
回复
tcchezhong
2005年12月30日 20:25:36
4楼
短路持续时间,断路器动作(保护动作+断路器自身固有)一般不超过0.2S。
我刚做的一个工程设计,热稳定43KA、动稳定126KA。
特别是老厂多采用6KV系统,经过多次的改造增容,短路电流都很大。
回复
milkriver
2005年12月30日 21:08:09
5楼
末端的当然不超过0.2S了.
回复
sccat
2005年12月31日 00:02:10
6楼
YJV和YJV22在热稳定校验时有什么不一样?

31.5kA是怎么计算出来的?
回复
sccat
2006年01月01日 17:12:33
7楼
有没有人清楚啊?
回复
hkz888
2006年01月01日 17:34:48
8楼




热稳定电流是43KA,是多长时间的热稳定电流?电缆不需要校验动稳定的。
回复
cx-power
2006年01月01日 18:05:37
9楼
10kV电缆不需要校验这个的!!
回复
hkz888
2006年01月01日 18:14:05
10楼


我给你公式,你自己计算吧。

wwp461049816:你这也好意思发出来,谁不会写这个公式。都不要下,害我100币就看了个书上的最简公式。

回复
sccat
2006年01月03日 15:58:35
11楼
只不过时间t怎么取?电流速断的话取0.1s吗?还是0.2秒?
还有稳态短路电流是要知道短路容量才能计算的.

总的来说需要什么条件才能够计算出来?

我觉得跟供电局的开关房很有关系,只能让他们去校验了,最后也是他们施工的.
回复