各位同仁:谁知道,倒流防止器是否可以用止回阀代替?如果可以,那么根据是什么?
各位同仁:
谁知道,倒流防止器是否可以用止回阀代替?
如果可以,那么根据是什么?
2楼
不可以,用止回阀代替倒流防止器的功能不安全,容易损坏
回复
3楼
不可以啊!
回复
4楼
看规范,规范上明确规定止回阀不能代替倒流防止器!!!!!!!!!!!!
回复
5楼
看规范,规范上明确规定止回阀不能代替倒流防止器!!!!!!!!!!!!
请明确说明一下,规范第几条,有明确的说法,好吗?
谢谢
回复
6楼
止回阀容易损坏,实际上是不能防止水倒流的。
倒流防止器实质上是两个止回阀,中间好像加了个空气隔断器,当止回阀损坏时,水就从空气隔断器流走了,所以能防止水倒流。
但倒流防止器的阻力实在太大,听一个厂家介绍,至少7m,远大于规法所推荐的值。