125吨/小时的一级反渗透,其浓水每小时要30多吨,排掉太可惜,我想作为换热器冷却水用,不知可以不?请高手指点一二。
125吨/小时的一级反渗透,其浓水每小时要30多吨,排掉太可惜,我想作为换热器冷却水用,不知可以不?请高手指点一二。
12楼
不知道浓水含盐量是多少?被冷却介质温度是多少?最好不要用。
回复
13楼
多数都是用来反洗多介质过滤器和活性炭过滤器了。用在换热器里的话,浓水的盐分本来就很高了,再作为冷却水,就更容易结垢了,对换热器不好。
回复
14楼
为什么不作为预处理的反洗用水,这样既不造成浪费,也不会对系统产生影响。
回复
15楼
:) 11楼说的不错了
现在很多人的冷却循环水斗要处理的呢,你倒直接用来冷却
当然,拿几个方案比较下经济和人力成本最好了。:)
回复
16楼
用于换热器冷却虽然节省了冷却水的耗量,但换热器的结垢和腐蚀将非常的疯狂,是一件得不偿失的事情。在工程上已经验证多次,不建议采用。
回复
17楼
个人觉得有一定的可行性,关键在于脓水的含盐量是多少?
回复
18楼
一般用于反冲过滤器,浓盐水中的硫酸根和氯离子会对换热器产生化学腐蚀.但要综合考虑换热器的材质.
回复
19楼
含盐量那么高,会很容易结垢的。
一级反渗透的浓水冲厕所偶尔都会有些问题的,一定要慎重使用啊。
其实,无非就是多加一套膜系统处理一下,用不了多少钱,比起更换冷却设备来说划算多了。
回复
20楼
你那边工业水价是多少?可以加设备回用,对RO系统还有冲洗保护功能,半年到一年收回成本!QQ:916538291
回复
21楼
换热器那还不经常漏呀
回复