一级反渗透浓水的应用问题
gaoguangqin
2010年09月12日 12:27:56
来自于纯水系统
只看楼主

125吨/小时的一级反渗透,其浓水每小时要30多吨,排掉太可惜,我想作为换热器冷却水用,不知可以不?请高手指点一二。

125吨/小时的一级反渗透,其浓水每小时要30多吨,排掉太可惜,我想作为换热器冷却水用,不知可以不?请高手指点一二。
免费打赏
shengxl1972
2010年10月24日 13:13:53
12楼
不知道浓水含盐量是多少?被冷却介质温度是多少?最好不要用。
回复
beng1985
2010年11月03日 10:48:25
13楼
多数都是用来反洗多介质过滤器和活性炭过滤器了。用在换热器里的话,浓水的盐分本来就很高了,再作为冷却水,就更容易结垢了,对换热器不好。
回复
kanghaiguang
2010年11月03日 16:04:39
14楼
为什么不作为预处理的反洗用水,这样既不造成浪费,也不会对系统产生影响。
回复
china53598
2010年11月04日 09:13:32
15楼
:) 11楼说的不错了


现在很多人的冷却循环水斗要处理的呢,你倒直接用来冷却

当然,拿几个方案比较下经济和人力成本最好了。:)
回复
zym8021580
2010年11月19日 15:38:15
16楼
用于换热器冷却虽然节省了冷却水的耗量,但换热器的结垢和腐蚀将非常的疯狂,是一件得不偿失的事情。在工程上已经验证多次,不建议采用。
回复
hongwenkang11
2010年11月20日 10:21:11
17楼
个人觉得有一定的可行性,关键在于脓水的含盐量是多少?
回复
withfire
2010年12月02日 13:06:03
18楼
一般用于反冲过滤器,浓盐水中的硫酸根和氯离子会对换热器产生化学腐蚀.但要综合考虑换热器的材质.
回复
jiayunwater
2010年12月02日 16:53:10
19楼
含盐量那么高,会很容易结垢的。
一级反渗透的浓水冲厕所偶尔都会有些问题的,一定要慎重使用啊。
其实,无非就是多加一套膜系统处理一下,用不了多少钱,比起更换冷却设备来说划算多了。
回复
wy-automation
2011年01月01日 19:43:27
20楼
你那边工业水价是多少?可以加设备回用,对RO系统还有冲洗保护功能,半年到一年收回成本!QQ:916538291
回复
wxp_0829
2011年01月07日 17:19:38
21楼
换热器那还不经常漏呀
回复