125吨/小时的一级反渗透,其浓水每小时要30多吨,排掉太可惜,我想作为换热器冷却水用,不知可以不?请高手指点一二。
125吨/小时的一级反渗透,其浓水每小时要30多吨,排掉太可惜,我想作为换热器冷却水用,不知可以不?请高手指点一二。
2楼
不知道你这反渗透阻垢系统用的是什么?
回复
3楼
没用阻垢剂,反渗透前有钠离子交换器软化。
回复
4楼
帮你顶一下,我比较担心的是结垢问题哈,浓水的离子浓度增加了4倍,不知道对不对,请高人解答
回复
5楼
你前面有软化设备,应该问题不大。
回复
6楼
一切且有可能
回复
7楼
除了结垢,还要考虑腐蚀的吧,盐度太高了
回复
8楼
最好不要,水质比较差,如果不介意经常清洗换热器的话可
以
回复
9楼
需要处理的哦 不然换热管很容易积垢的
回复
10楼
现在反渗透系统运行如何,
我想应该不会太好吧,
软化运行我想成本高,再生频繁,效果差,对铁、二氧化硅没效果。
不如加阻垢剂省心,成本低
回复
11楼
如果有多介质过滤器或者活性炭过滤器的话,可以用于其反洗的水;用于换热器的话,要看你浓水的含盐量了,具体情况具体分析
回复