请问像我这样如何选择电度表,多谢了!
lewisk
lewisk Lv.3
2010年09月11日 23:40:14
只看楼主

我有一台注塑机,我想测出每次运行所耗的总电量。注塑机电机是18.5千瓦,380v,电加热是220v的,还有外接的模具加热也是220v,加热总功率一般在7000-15000瓦。注塑机总进线是三火一零。请问像我这样应该如何选择电度表,是不是不用选择带互感器的,谢谢!

我有一台注塑机,我想测出每次运行所耗的总电量。注塑机电机是18.5千瓦,380v,电加热是220v的,还有外接的模具加热也是220v,加热总功率一般在7000-15000瓦。

注塑机总进线是三火一零。

请问像我这样应该如何选择电度表,是不是不用选择带互感器的,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2010年09月12日 09:07:46
2楼
可以用直接式三相四线电度表。
回复
lewisk
2010年09月12日 20:03:48
3楼
直接式的话,电流我应该选多大最准确呢?

按照电机18.5KW,电流为40A左右,7000-15000瓦的加热功率电流为30-70A,我是不是要选最大100A的,谢谢!
回复
lingxuct
2010年09月12日 22:05:44
4楼
电度表有多种规格,我会选40A或60A。
回复
红苹果
2010年09月13日 08:38:45
5楼
直接式可以选30(100)的 互感器接入可以选择1.5(6)的.....
回复
cckkjj
2010年09月13日 08:47:25
6楼
这还要看接线是否方便,直接式的电表要考虑接线及电表安装位置。用互感器加电表接线就灵活些了,但计量精度可能就些偏差,但问题不大。
回复
冷雪电工
2010年09月13日 09:55:44
7楼
最好选用3个30(100)A的单相电度表,总电度为三个表之和
回复
ccccyq
2010年09月13日 14:22:38
8楼

这种做法表太多了吧
回复