请大家进来给小弟帮个忙吧!
xuetulee
xuetulee Lv.3
2010年09月11日 23:37:26
只看楼主

想请教大家一个问题。做一个工程,选了偶然偏心和双向地震作用。现在数据也出来了。想问下,对于位移角只看是否在单向地震作用下符合规范要求就行?在偶偏和双向下,如果超规是不是可以不管?对于位移比,如果在单向,偶偏,双向地震作用下超规,哪个管,哪个不管?请予以解答。

想请教大家一个问题。做一个工程,选了偶然偏心和双向地震作用。现在数据也出来了。想问下,对于位移角只看是否在单向地震作用下符合规范要求就行?在偶偏和双向下,如果超规是不是可以不管?对于位移比,如果在单向,偶偏,双向地震作用下超规,哪个管,哪个不管?请予以解答。
免费打赏
zlb_524710
2010年09月12日 11:19:11
2楼
这要看你的工程是多层还是高层。首先,位移角只要是在强制楼板刚性假定时的单向地震作用。多层一般不需要偶偏计算,高层则必须计算。多层的位移比看单向地震作用来进行扭转规则判断,如果扭转不规则时,配筋应考虑双向地震作用,另外,平面很不规则时也应考虑。对应高层,偶偏是必须考虑的。高层位移比要看单向地震作用和偶偏作用来进行扭转规则判断,,只要其中之一为扭转不规则时,配筋应考虑双向地震作用,另外,平面很不规则时也应考虑。一般情况下,尽量控制扭转不规则,对于严重扭转不规则时最好调整结构布置(局部凸出屋面可除外),使之为一般扭转不规则,当然能做到扭转规则是最理想的。
回复
家望
2010年09月12日 11:54:26
3楼
有没有搞错啊,不规则,必须计算双向扭转。