一个中温冷库,库温要0度左右,外平衡式膨胀阀,我已经关的最小了,为什么机头还结霜啊 库温在5度时:低压3公斤,高压15公斤,回气管温度-10度。蒸发器结霜不是很均匀,上面少,下面多。怎么解决啊!!!!!!
一个中温冷库,库温要0度左右,外平衡式膨胀阀,我已经关的最小了,为什么机头还结霜啊
库温在5度时:低压3公斤,高压15公斤,回气管温度-10度。
蒸发器结霜不是很均匀,上面少,下面多。
怎么解决啊!!!!!!
32楼
要不是氟加多了!要不是膨胀阀开大了,还有就是会不是霜堵!:victory:
回复
33楼
个人意见:
1、制冷剂多
2、膨胀阀选大了
3、分液头有堵塞的孔
4、分液头之后的细管长度不均匀,阻力不同
回复
34楼
我同意楼上的观点,你想膨胀阀已经关到最小了,压缩机只在机内有大量液体的时候才会结霜,因为液体气化时吸热
回复
35楼
我认为1膨胀阀关得太小了应该开大才对。2制冷剂加少了
回复
36楼
修好了没是什么原因啊把结果说出来啊
回复
37楼
这个说法很到位!
回复
38楼
应该是加多了,或者是节流的问题膨胀阀选大了
回复
39楼
学习中!
回复
40楼
看来你的压缩机吸气过滤器堵塞了。这是主要原因。其他问题各位楼主说的比较到位了。
回复
41楼
检查膨胀阀的阀芯是几号的,考虑换一个小的阀芯试一试;应该需要检查电磁阀有没有确定关闭或漏氟。检查完毕后,让蒸发器融霜,换好阀芯,重新开启,慢慢调节就可以了。
回复