压缩机头结霜怎么解决
a4432585
a4432585 Lv.2
2010年09月11日 20:39:14
来自于制冷技术
只看楼主

一个中温冷库,库温要0度左右,外平衡式膨胀阀,我已经关的最小了,为什么机头还结霜啊 库温在5度时:低压3公斤,高压15公斤,回气管温度-10度。蒸发器结霜不是很均匀,上面少,下面多。怎么解决啊!!!!!!

一个中温冷库,库温要0度左右,外平衡式膨胀阀,我已经关的最小了,为什么机头还结霜啊
库温在5度时:低压3公斤,高压15公斤,回气管温度-10度。
蒸发器结霜不是很均匀,上面少,下面多。
怎么解决啊!!!!!!
免费打赏
cb406709482
2011年03月31日 13:59:21
42楼
制冷剂加的太多
膨胀阀调整的不当
回复
yangjie197
2011年03月31日 18:44:57
43楼
制冷剂太少 膨胀阀调节不好
回复
leiyang868686
2011年04月02日 21:15:34
44楼
新手,学习了,呵呵
回复
hanli1986
2011年08月12日 14:46:29
45楼
制冷剂出现问题
回复
sunmalin
2011年08月14日 23:39:46
46楼
是;排管的吧?应该要化霜了。
回复
sunmalin
2011年08月14日 23:42:53
47楼
应该是控制电路的问题
回复
cywhqf
2011年10月04日 13:18:17
48楼
有两种可能:蒸发器霜太厚,膨胀阀选的过大。
回复
yszl1994
2011年10月29日 12:06:52
49楼
新手路过 学习中
回复
hqlqsbc
2011年11月10日 07:52:33
50楼

这个说法我赞成!
回复
payen
2011年11月15日 23:21:28
51楼
最好能提供蒸发器结霜分布的照片。如果存在明显结霜不均匀的话可能是分液不均导致部分换热管液态冷媒过多蒸发不完引起吸气带液,而其他的换热管冷媒较少,引起回气过热度大。这样会让你的膨胀阀无法有效调节。