压缩机头结霜怎么解决
a4432585
a4432585 Lv.2
2010年09月11日 20:39:14
来自于制冷技术
只看楼主

一个中温冷库,库温要0度左右,外平衡式膨胀阀,我已经关的最小了,为什么机头还结霜啊 库温在5度时:低压3公斤,高压15公斤,回气管温度-10度。蒸发器结霜不是很均匀,上面少,下面多。怎么解决啊!!!!!!

一个中温冷库,库温要0度左右,外平衡式膨胀阀,我已经关的最小了,为什么机头还结霜啊
库温在5度时:低压3公斤,高压15公斤,回气管温度-10度。
蒸发器结霜不是很均匀,上面少,下面多。
怎么解决啊!!!!!!
免费打赏
zcpbest
2010年09月21日 08:26:32
22楼
很好 很喜欢 很好
回复
auxzw731027
2010年09月21日 14:04:58
23楼
把阀调大些试试
回复
kekexiliyang
2010年09月23日 12:01:44
24楼
机组是刚开始运行就出现这个问题的话,就有可能是制冷剂充注过多,系统匹配小了。如果是运行了一段时间了出现了这个问题,那你就的查查是不是制冷剂泄露或者蒸发器结霜比较严重。
回复
shangxueyue
2010年09月23日 12:32:42
25楼
压缩机带液运行
关小节流阀看看
回复
furan2008
2010年09月25日 10:30:15
26楼
制冷剂加多了
冷量没散出去啊
回复
hb2004
2010年09月25日 14:23:11
27楼
楼主,制冷剂填充过多!!
回复
sdzrj123
2010年09月25日 21:30:29
28楼
学习啦@!!!!!!!!!!!!!!
回复
haiwind
2010年09月26日 16:03:24
29楼
可能是压缩机带液运行.
回复
nathanch
2010年09月26日 16:27:41
30楼
你最好把制冷剂放掉重新加一次就知道好坏了
回复
hqh1981
2010年10月08日 00:25:55
31楼
讲的好,理解中
回复

相关推荐

APP内打开