压缩机头结霜怎么解决
a4432585
a4432585 Lv.2
2010年09月11日 20:39:14
来自于制冷技术
只看楼主

一个中温冷库,库温要0度左右,外平衡式膨胀阀,我已经关的最小了,为什么机头还结霜啊 库温在5度时:低压3公斤,高压15公斤,回气管温度-10度。蒸发器结霜不是很均匀,上面少,下面多。怎么解决啊!!!!!!

一个中温冷库,库温要0度左右,外平衡式膨胀阀,我已经关的最小了,为什么机头还结霜啊
库温在5度时:低压3公斤,高压15公斤,回气管温度-10度。
蒸发器结霜不是很均匀,上面少,下面多。
怎么解决啊!!!!!!
免费打赏
zhangguobing88
2010年09月17日 15:40:20
12楼
看看膨胀阀的阀芯是几号的,膨胀阀出来的分液头赌了没有。
回复
wangzhen851224
2010年09月17日 22:30:57
13楼
制冷剂多 先把蒸发器的冰化掉 然后放氟
回复
covver
2010年09月18日 13:32:44
14楼
回9楼
可能是电控系统问题,接触器或辅助触头故障
回复
duzewen2008
2010年09月18日 20:53:02
15楼
检查水流量和温度设置是否恰当,还有温度传感器是否正确。
回复
duzewen2008
2010年09月18日 20:57:42
16楼
膨胀阀的问题。解决办法:要么更换膨胀阀,要么把供液阀关小点。
回复
jiangtaozibo
2010年09月19日 17:53:23
17楼
总结以上各位分析(1)制冷剂多(2)膨胀阀问题(3)蒸发器是否结霜·风机运转情况
回复
p547589295
2010年09月20日 09:30:06
18楼
xi新手 ,学习
回复
hgjxwg
2010年09月20日 11:10:36
19楼
制冷剂加多啦
回复
hyy114
2010年09月20日 13:39:32
20楼
本人认为制冷剂可能补充过量了,或者是膨胀阀的开度有问题请检查这两方面
回复
painful
2010年09月20日 17:47:54
21楼

回复