一个中温冷库,库温要0度左右,外平衡式膨胀阀,我已经关的最小了,为什么机头还结霜啊 库温在5度时:低压3公斤,高压15公斤,回气管温度-10度。蒸发器结霜不是很均匀,上面少,下面多。怎么解决啊!!!!!!
一个中温冷库,库温要0度左右,外平衡式膨胀阀,我已经关的最小了,为什么机头还结霜啊
库温在5度时:低压3公斤,高压15公斤,回气管温度-10度。
蒸发器结霜不是很均匀,上面少,下面多。
怎么解决啊!!!!!!
2楼
1、制冷剂加多了
2、膨胀阀问题
回复
3楼
这个问题;这么简单;呵呵;明显的制冷剂;加多啦;都不知道
回复
4楼
1.制冷剂可能过多
2.膨胀阀开度可能过大
3.冷库系统的自动除霜装置可能故障(不能定时除霜)
回复
5楼
蒸发器冰堵,也能出现这种状况。
回复
6楼
应该是加多了,或者是节流的问题
回复
7楼
你放点制冷剂试试吧
回复
8楼
温度0度,关膨胀阀不对。关小了造成蒸发温度更低,更结霜。
回复
9楼
本人从事生产管理工作(液氯车间),有两台大冷机组(YSVLG234D)和两台约克RWF177机组,近日约克机组分别有跳停现象发生,没有故障提示,滑阀降至“0”后再次启动又正常了,跳停前吸、排气压力和温度都很正常,前后停到开用时3分21秒,高压、低压维修人员检查说没问题。请大家帮助分析,谢谢!(本人的观点:没查出问题不等于没问题!)
回复
10楼
制冷剂;加多啦放点制冷剂试试
回复
11楼
我估计是蒸发器是问题,结霜上多下少或上少下多都不正常,低压3KG很正常,建议检查蒸发器的供液问题。主要原因是氟利昂没有完全蒸发造成的机头结霜厉害。个人看法
回复