管道安装规范问题
szq
szq Lv.2
2002年03月11日 18:54:11
只看楼主

给水管道安装规范规定管径小于等于100的镀锌管只能采用丝接,可在现实工程中有许多采用焊接,而质检站检查时又没有强迫一定要改,难道可以违背规范吗?请有兴趣的朋友发表你的高见。谢谢!

给水管道安装规范规定管径小于等于100的镀锌管只能采用丝接,可在现实工程中有许多采用焊接,而质检站检查时又没有强迫一定要改,难道可以违背规范吗?请有兴趣的朋友发表你的高见。谢谢!
免费打赏
swqlily
2005年10月11日 12:00:25
12楼
给水镀锌钢管一般不允许焊接,DN100以下丝扣连接,以上采用卡套连接。
但是在实际施工过程中,无论是建设方还是施工方,会从便于施工角度、施工机具角度以及造价角度综合考虑,往往采用焊接连接。此时,一般他们是不会让质检站看到的。质检站也不会同意,特别是生活用水。
也有焊接完成后进行二次镀锌的,这一般用在特殊的管段,现场按照规范连接有困难的情况,但这种情况一定要二次热镀锌,此时质检站看见也不会有什么异议的。
回复
vv43
2006年08月31日 15:03:13
13楼
除了施工方便以外,还有一个重要的问题,就是管道的质量问题,
是由于买的是劣质钢管,管壁太薄,无法丝接,只有焊接了
回复
ysjtflwffg
2007年07月02日 19:22:45
14楼
管道做压力试验一般是工作压力在几公斤以上才做
回复
zhyy84
2007年07月02日 23:26:45
15楼
镀锌钢管焊接会破坏镀锌层,时间长了就会污染水质及用水器具、堵塞管路,生活用水应该杜绝焊接。
回复
dxfacc
2009年09月04日 09:57:13
16楼
( ^_^ )不错嘛 大家都如此有才 学习了!
回复

相关推荐

APP内打开