在设计消防水泵、消防电梯的双电源互投装置时,选用三极(三相)还是四极(三相加N)的双电源互投装置呢?
在设计消防水泵、消防电梯的双电源互投装置时,选用三极(三相)还是四极(三相加N)的双电源互投装置呢?
2楼
建议选四级!!双电源来自不同的电源,且是在末端其零线不可能等电位!!
回复
3楼
TN系统中,双电源互投及漏电保护均应用4极开关.
回复
4楼
从理论上说,如果说双电源的N线不共用接地体,则要采用4极开关;否则就可以采用三极开关。
但是目前的规范没有区分这两种不同情况。
回复
5楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》(电气)这本书中的P45有详细说明:正常供电电源与备用电源的转换开关应采用四极开关.
回复
6楼
正确!不过我一般都采用四极,可靠一些
回复
7楼
双电源互投开关应选用4极开关
回复
8楼
必须
回复
9楼
双电源3、4极的差不少钱呢
回复
10楼
从理论上说,如果说双电源的N线不共用接地体,则要采用4极开关;否则就可以采用三极开关。
但是目前的规范没有区分这两种不同情况。严重同意!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
11楼
3P
回复