双电源互投装置选用三极还是四极好?
tnazxc
tnazxc Lv.10
2005年12月30日 10:01:35
只看楼主

在设计消防水泵、消防电梯的双电源互投装置时,选用三极(三相)还是四极(三相加N)的双电源互投装置呢?

在设计消防水泵、消防电梯的双电源互投装置时,选用三极(三相)还是四极(三相加N)的双电源互投装置呢?
免费打赏
石大头
2005年12月30日 10:48:14
2楼
建议选四级!!双电源来自不同的电源,且是在末端其零线不可能等电位!!
回复
bqg
2005年12月30日 11:17:00
3楼
TN系统中,双电源互投及漏电保护均应用4极开关.
回复
大鼻山
2005年12月30日 12:49:02
4楼
从理论上说,如果说双电源的N线不共用接地体,则要采用4极开关;否则就可以采用三极开关。
但是目前的规范没有区分这两种不同情况。
回复
wjzhao
2005年12月30日 13:51:14
5楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》(电气)这本书中的P45有详细说明:正常供电电源与备用电源的转换开关应采用四极开关.
回复
laoeer
2005年12月30日 14:35:07
6楼


正确!不过我一般都采用四极,可靠一些
回复
impxw
2005年12月30日 15:20:02
7楼
双电源互投开关应选用4极开关
回复
dsy123456
2005年12月30日 15:24:27
8楼


必须
回复
s13683529017
2005年12月30日 15:39:19
9楼
双电源3、4极的差不少钱呢
回复
xujiagongzi
2005年12月30日 15:53:05
10楼
从理论上说,如果说双电源的N线不共用接地体,则要采用4极开关;否则就可以采用三极开关。
但是目前的规范没有区分这两种不同情况。严重同意!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
之清
2005年12月30日 16:12:25
11楼
3P
回复

相关推荐