有谁见过的节能设备...
yojnyojn
yojnyojn Lv.2
2005年12月30日 09:59:47
只看楼主

说到节能,我听说有这样设备:美国进口的,小名叫“普诺泰克”,还有节电率承诺保证。--如今节能市场群雄蜂起,真伪莫辨。有哪位大师洞悉其间内幕吗?关于悬赏“0”分的特别说明:  俺是穷人,无分可送啊。唉..

说到节能,我听说有这样设备:美国进口的,小名叫“普诺泰克”,还有节电率承诺保证。
--如今节能市场群雄蜂起,真伪莫辨。有哪位大师洞悉其间内幕吗?

关于悬赏“0”分的特别说明:
  俺是穷人,无分可送啊。唉..
免费打赏
huangsd83
2006年06月18日 16:52:01
82楼
现在我们是千方百计想把电卖出去,还节约什么电哟!!!!!
回复
shi_tou_ren
2006年06月19日 22:53:16
83楼
没见过这玩意!sorry!
回复
anylinzhou
2006年06月22日 16:42:09
84楼
支持
回复
anylinzhou
2006年06月22日 16:44:46
85楼
这中设备专业名称叫瞬态电压浪涌抑制器Transient Voltage Surge Suppression 简称TVSS ,这种技术在美国加州受环保特殊贡献奖,他的真正用途是消除电网中的高次谐波,具体搞到什么程度,可能是数亿分之一秒的脉冲,把电路的杂波滤掉,从录制的波形看,是把寄生在基波上的尖脉冲剪掉了,并不会提高功率因数,把它安装在电度表的下侧,每条线路开关下安装一个,据说安装时间越长,节电效果越明显,是由分级布控可以节电5%-20%,安装简单并联安装,地线接地即可,2-3万一个,一个配电室少说也要jbw。y,因为电力负荷时波动的,安装一段时间后,计算电量,有节电效果,5%,听说有国际节能协会的认证NEECS等,
回复
hsy2wl
2006年06月23日 20:41:25
86楼
现在有国产的节电设备,不过只实用与电机,和日光灯,你到GOOGLE上授下就知道了
回复
jiguang117
2006年06月25日 22:21:49
87楼
前面我已经对一些产品的能否节电作了一些介绍,现在我总结一下目前节电的状况.,(参看第一页)
1、TVSS根本不能节电(核心元件是压敏电阻),价格贵的惊人,推销这种设备的厂家从来不做终端用户,只是卖给一些代理商(去做终端),而且首批进货20万元以上绝对不退货,他们的节电保证根本没有任何意义,就如同网络传销公司。

2、节电厂家的其他一些节电设备如电机节器、注塑机节电设备实际上就是软启动器和变频器,价格也贵的惊人。他们的节电率如15%是实际运行功率的百分比而不是标称功率的百分比,所以大家千万不要被误导,这些设备只是对对于轻载和空载时才有节电率,负载越低节电电率也越高,实际上电机在轻载和空载时有功功率是非常小的,这时候的节电率15%只是这些非常小的有功功率的百分比。从节电角度讲这些设备的性价比是非常非常低的,可能要5-10年才能收回成本。

3、有功功率基本上是无法节省的,因为降低有功功率就意味着设备没有出力,例如如果一台电机拖动一件物品必须要20KW的功率才能拖动,那么这20KW是无法节省的,如果节省就意味着电机无法拖动物品。当然如果电机空载时,电机部件的发热和摩擦等造成的功率损耗是有功功率,变频器可以使电机空载时暂时停机可以节省这些非常小的有功功率,然而变频器的价格却非常高。(如果是一个理想的电机,摩擦等非常小可以忽略话电机空载和停机都是一样的几乎没有有功损耗,那么频率器也无法起到节省的目的)

4、节电只能从无功功率下手,即降低无功率功率,从而减少无功功率在交换过程中产生的一些有功损耗(线损等)但是这些也是非常小的。

5、电压局收费的电费是有功功率,无功功率不计费(只是用来进行力率调节),即要求企业的功率因数不能低于0.85或0.9,否则罚款,所以企业都配有集中补偿设备,功率因绝大部分都能达到标准,所以节省这一块费用最大,基本上每个企业都已经节省了。

所以真正的节电行业,实际上应该是没有什么利润的(节电空间非常非常小),而现在的节电厂家却在大肆夸大节电行业和节电空间实际是一种典型的欺骗行为。实际上最好的节电设备还是电容器,价格非常便宜,所以企业几乎都装有集中补偿设备。


回复
烈焰红唇
2006年06月26日 22:12:11
88楼
没有看到过,可能是小弟见识不多
回复
infox-lwx
2006年06月27日 10:00:26
89楼
我想所谓的节电器都是市场在炒做,大家不想想“能量守恒定律”。
回复
fairytale2005
2006年06月28日 16:01:19
90楼
俺就是做节能的,节能也不能一概而论,有些节能产品还是有效的,现的节能方式有三种,一是吸收谐波和浪涌提高功率因数,二是用变频器调速,三是直接降压(这种产品比较多,名称也有很多)。我的邮箱是ssed2005sc@126.com
回复
lhmcn
2006年07月06日 11:32:43
91楼
照明节电措施
  照明线路的损耗约占输入电能的4%左右,影响照明线路损耗的主要因素是供电方式和导线截面积。大多数照明电压为220V,照明系统可由单相二线、两相三线、三相四线三种方式供电。下表列出了供电距离相等、导线导体总重量相等时,三种方式的线损比较结果(设单相二线损耗为100%)。
  不同供电方式的线损
  供电方式 损耗%
  单相二线 100
  两相三线 56
  三相四线 28
  由表中数据可知,三相四线式供电比其他供电方式线路损耗小得多。因此,照明系统应尽可能采用三相四线制供电。
  自动控制室外照明可减少无效照明时间,保证必要的有效照明。其控制方式有两种,一种是利用时间控制装置定时开关,此方式无法区分天气变化而引起的光照差别。另一种方式是利用光电自动控制装置,它利用光敏元件在自然光照下的变化,使装置发出指令,控制电灯亮灭。
  工厂昼夜电压变化幅度常在5%~12%。午夜后,线路电压高于额定值3%~5%,此时运行的照明灯功率常超过额定值10%。高电压不但浪费了电能,还缩短了灯泡的使用寿命。为消除这种现象要采取限压措施:①利用电抗器限压。电抗器的电抗值应由午夜线路电压,限制目标电压,照明负荷阻抗值运用矢量法计算求得。电抗器制作时,可多出抽头以备电抗值调整时使用。电抗器的接入或退出,可人工控制,也可利用石英定时开关钟或其他定时器控制。②利用晶闸管控制。晶闸管的触发电路可由定时器控制,也可用电压比较信号控制。
  高压钠灯等气体放电光源,应实行单灯电容补偿,将功率因数提高到0.85以上,降低无功损耗。荧光灯镇流器的损耗占用电量20%~30%,采用电子镇流器可减少这部份损耗。
回复