空调外机大管结霜
qq179234739
2010年09月11日 15:32:22
只看楼主

公司有台空调,大管截止阀处及里面结霜,测得低压压力4公斤,内机至外机铜管有10米左右,外机那边有20公分左右没包直接裸露铜管。后来售后过来把那几十公分用塑料袋包了一下,截止阀和里面就没结霜了。环境温度大概30度左右,5P的美的,制冷效果还是蛮好的。请问这是什么原因造成,为什么包了一下就没结霜了啊。

2010年09月11日 19:38:16
2楼
不止是包那条管,应该清洗了过滤网了吧!
结霜一般都是回气带液了,可能的原因也很多:内机蒸发器 过滤网脏,风量小,冰堵之类的。
回复
荣昌制冷
2010年09月12日 06:16:29
3楼
氟量还是少了,低压只有4公斤,相对温度只有0度左右,能不结霜吗?!
回复
adingkgb
2010年09月12日 18:17:29
4楼
室内机的风量和风温是否正常?
室内机盘管的结露情况是否正常?
回复
ai666
2010年09月13日 08:49:17
5楼
还是缺液,楼上说的对
回复
adingkgb
2010年09月15日 20:37:08
6楼
缺液;内机热交换不充分;回气管折瘪。。。。。都有可能引起回气管结霜。
回复
wybbyw
2010年09月15日 21:45:35
7楼
如果内机不结霜的话应该不会是却F了吧,老师。
本人认为结霜一般都是回气带液了,可能的原因也很多:内机蒸发器 过滤网脏,风量小,冰堵之类的。
回复
c354539525
2010年09月16日 17:40:19
8楼
结霜与保温关系不大,结霜应该与制冷剂的量有关,管道变形节流、堵塞也会结霜
回复
pemrt
2010年09月16日 20:37:20
9楼
如果缺氟,室内机不可能吹冷风,制冷效果好说明氟在蒸发器中蒸发的很好,而且氟量是够的,但回气结霜,吸气压力低,说明在内机某处堵了,:L
回复
liuyunguang12345
2010年09月18日 23:05:31
10楼
结霜与包塑料袋包没有关系,19铜管在结霜前有瘪的地方。不信把塑料袋拆掉看一看。就知道了
回复
xiaolaij2009
2010年09月19日 23:23:58
11楼
我觉得与包塑料也有关系。因为管裸露在外面的话,会导致气管和空气换热大很多,导致管内没有蒸发完全的制冷剂蒸发加快,导致没有过热的制冷剂温度和压力下降,但温度处于0度以下的话就出现结霜咯!
回复

相关推荐