我们这边的自来水公司一般每个厂区或者小区都只接入一路消防水源,在这种情况下,将厂区或者小区的室外消防系统做成环状是不是意义不大?个人认为:市政环状系统是局部环状的前提,局部环状是室内环状的前提,否则好像意义不大,不知各位有何见解,望不吝赐教!
我们这边的自来水公司一般每个厂区或者小区都只接入一路消防水源,在这种情况下,将厂区或者小区的室外消防系统做成环状是不是意义不大?个人认为:市政环状系统是局部环状的前提,局部环状是室内环状的前提,否则好像意义不大,不知各位有何见解,望不吝赐教!
32楼
有的水司只提供一路水源进小区,然后给个消防考核水表自己接消防管道,自来水公司不会考虑你消防的布置,他只管提供你水源。所以必须由用户去自来水公司申请从小区四周的不同管道上开出两个梯口然后连接室外环状管网
回复
33楼
一般的生活小区和工厂区都只有一路水源,我了解的很多地方都是这样。但小区和工厂一般都布置成环状,这不仅是消防需要,就生活也需要,实际上在投资上也不会增加多少。就关每个建筑的消防在室外是否设计成环状这要看单个建筑的消防用水量大小来确定,家几个消防栓家没有可能设计成环状了。
回复
34楼
我做设计就没做室外水池.现在甲方有时连条件都提不全,没办法了.一般就考虑室内的消防用水量.
回复
35楼
看来大家基本不做市政管网啊.市政管网即使成环也是大环,哪个小区能接两路不同干管的输水管线? 所以接一路进水没什么可说的.不过要是真的停水的时候着大火,这个几率也太小了点吧!
回复
36楼
我一般都做两路进水,设计是这样做,施工不施工是别人的事(说话有点不负责任哦,嘿嘿)
另外同意ah-wangjun的意见!
回复
37楼
老王先生,我所说室外加压指的是只有一路供水进厂区时的情况!先进消防水池,然后再加压供水……
回复
38楼
没有两路就在水池上考虑吧,不违规违法办事才能安稳.老板们当然想省钱,那就让他先搞定消防局.你是技术人员,省钱不是你的事
回复
39楼
各位同仁我想请教一个问题:自喷系统的水泵接合器后若设接力泵,该泵是直接从水泵接合器吸水还是由水泵接合器供水到水箱,然后接力泵从水箱吸水。谢谢!
回复
40楼
各位同仁我想请教一个问题:按照喷规10.4.2的要求,自喷系统的水泵接合器后若设接力泵,该泵是直接从水泵接合器吸水还是由水泵接合器供水到水箱,然后接力泵从水箱吸水。该泵的扬程如何确定。谢谢!
回复
41楼
《建规〉第8.3.1条:室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15L/S时,可布置成枝状!环状管网的输水干管不应少于两条!
两个给水接口,布置成环状管网,报消防时,他们不会挑出什么毛病的,至于接口问题,那是甲方去沟通的事情,只要你按照规范合理设计,就不会担什么责任的。
回复