供热管网需要同程吗
loman0317
loman0317 Lv.6
2005年12月30日 09:13:01
来自于采暖供热
只看楼主

最近有许多小区的采暖管网要求设计时按同程,说这样对循环有利,我个人觉得没有必要,请各位高人发表一下见解

最近有许多小区的采暖管网要求设计时按同程,说这样对循环有利,我个人觉得没有必要,请各位高人发表一下见解
免费打赏
vassili1972
2005年12月30日 12:07:42
2楼
适用当年交工工程,一次完工。从理论上可行,便于调节,我没安装过,谁用过请告知,并祝你元旦快乐!!!
回复
cc810627
2005年12月30日 14:30:09
3楼
对水利平衡有利!比较适合大型的工程.
回复
80教育
2005年12月31日 16:30:22
4楼
一般小区都设计成同程,供水和回水形成一个“环”!
直来直回的很少见了!
回复
lwjlwj
2006年01月01日 14:17:51
5楼
我们这里,小区设计成同程的并不多见,一般根据小区楼房的布置特点,千万不要为了同程而同程。同程对水力平衡是有利的,外网初调节容易些。