安全监理巡视监控要点
cyw253258136
2010年09月11日 13:10:57
来自于工程监理
只看楼主

一、基坑施工监理监控要点1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行;2、深度超过2米的基坑临边应设置防护;3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值;4、基坑施工应设置有效排水系统;5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求;6、上下基坑必须设置登高措施;7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。

一、基坑施工监理监控要点
1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行;
2、深度超过2米的基坑临边应设置防护;
3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值;
4、基坑施工应设置有效排水系统;
5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求;
6、上下基坑必须设置登高措施;
7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。

二、模板支撑系统监理监控要点
1、钢管支撑材质符合规定,外径不得小于Ø48×3.5mm,无裂缝等;
2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求;
3、作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。

三、施工用电监理监控要点
1、临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图;
2、高压线防护按方案搭设;
3、支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米;
4、现场照明架设高度大于2.4米,危险场所应使用安全电压;
5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm;
6、动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱;
7、用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置;
8、变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制,配电室设示警牌、灭火器、绝缘毯、绝缘手套等。

四、“三宝”“四口”防护监理监控要点
1、施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽;
2、在建工程应采用合格安全网封闭;
3、2M以上高处作业必须系安全带;
4、楼梯口应设临边扶手、电梯井口设防护门、电梯井内应每10M设一道平网;
5、预留洞口、坑井设置可靠的防护措施;
6、通道口设置防护棚、施工层超过24M高度设置双防护棚;
7、阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。

五、脚手架搭设监理监控要点
1、立杆基础应有排水系统;
2、架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于3.6M,垂直方向每3.6M设一拉撑点;
3、防护栏杆及安全网应在第二步以上设置;
4、剪力撑应每9米设置一道;夹角为45~60度;
5、立杆间距(24米高度脚手)不大于1.8米,水平高度不得大于2米;
6、每四步设置一层隔离笆;
7、脚手架应设置登高斜道;出入口应设置通道防护棚;
8、钢管脚手架四角设置保护接地及防雷接地。

六、施工机具监理监控要点
(一)、打桩机施工
1、打桩机械准用证齐全、有效;
2、打桩机超高限位装置符合要求,作业区域5米内无高压线;
3、起吊钢丝绳润滑良好,无断线超标现象;
4、桩机走车轨道铺设符合出厂说明书规定;
5、电动机械电源接线及控制系统接触可靠,连接电缆无破损。
(二)、井架与龙门搭设
1、吊盘超高限位、停靠装置灵敏可靠;
2、卷扬机应固定牢靠、绳筒保险装置有效;
3、缆风绳应20米设一组,每增10米增设一组;
4、钢丝绳断丝不超标、不托地、过路应设保护;
5、楼层卸料平台防护可靠、铺板严密;
6、吊盘设安全门、二侧挡板牢固。架体垂直,连接牢固,包小眼安全网;
7、传动系统绳筒上的钢丝不少于三圈;
8、吊篮高度超过30米应搭设双层防护棚;
9、楼层设置层数标记、上下联络由信号装置;
10、附墙装置首道不超7米、把杆高度不超井架顶部;
11、架体应设避雷装置。
(三)、塔式起重机监理监控要点
1、每台塔机装拆人员配备齐全(包括驾驶员、起重工、电工、电焊工等),操作人员必须持证上岗;
2、经市建委认定的检测机构办理检测,颁发合格证方可使用;
3、塔式起重机的人员配备,除驾驶员外,指挥人员1~2名;
4、力矩限位器灵敏、可靠;变幅限位器灵敏、可靠,超高限位器灵敏、可靠;吊钩保险灵敏、可靠;卷筒保险灵敏、可靠。
(四)、施工升降机监理监控要点
1、每台施工升降机装拆人员配备齐全(包括驾驶员、起重工、电工、电焊工等),操作人员必须持证上岗;
2、经市建委认定的检测机构办理检测,颁发合格证方可使用;
3、吊笼底部四周设防护围栏;
4、升降机周围三面应搭设双层防坠棚;
5、驾驶室与各楼层必须设置通讯联系装置。
(五)小型施工机具监理监控要点
1、搅拌机与砂浆机必须设置专用开关电箱,搭设操作防护棚,挂设安全操作规程牌,验收合格牌;
2、木工平刨机、电锯应搭设防护棚,设置专用开关电箱安全装置齐全,挂设安全操作规程牌,验收合格牌;
3、电焊机应配置专用开关电箱、二次侧空载降压装置,一次侧电源线不超过5米,外壳有可靠接地、进出线侧设防护罩有防雨措施,挂验收合格牌;
4、手持电动工具应设置开关电箱,有可靠接地装置,施工人员操作磨石子机、一类手持工具和潜水泵等必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。

七、操作平台监理监控要点
(一)落地操作平台搭设监理要点
1、底部坚实平整符合施工组织设计要求;
2、立杆、剪刀撑、拉结等符合施工组织设计要求,拉结必须与建筑物连接;
3、操作施工作业面四周防护严密、牢靠、安全;
4、登高扶梯齐全,进入作业面的通道牢固平整,无明显高低;
5、操作平台搭设完毕经项目负责人验收,验收合格后应挂设验收合格牌,限载标志牌(内外均挂)方能使用。
(二)悬挑式钢平台监理监控要点
1、搁置点与上部拉结点必须设置在建筑物上,不得设置在脚手架等其他施工设备上;
2、斜拉杆或钢丝绳在构造上两边各设前后两道;
3、应设置4个经过验算的吊环;
4、安装时钢丝绳绳卡不得少于4个;
5、悬挑平台安装完毕,经过项目负责人验收,验收合格挂牌挂设限载标志牌(内外均设)才能使用。

八、个人防护监理监控要点
1、安全帽佩戴正确,系好帽扣;
2、安全带完好无缺,使用时高挂低用;
3、绝缘靴、绝缘手套、电焊工脸罩应完好并准确使用;
4、专业施工人员须持证上岗;
5、危险作业应有保护人员。

九、特殊工种监理监控要点
1、专职安全员须持有建筑行业培训的上岗证;
2、电工、电焊工、架子工要持建委颁发的上岗证(外地培训发证的,须上海复训);
3、井架搭设操作人员须持提升井架搭拆操作证(架子工不能搭设井架);
4、塔吊、人货两用电梯、起重指挥持证上岗;
5、小型机械,如木工机械、搅拌机、砂浆机等操作证,企业内部可以自行培训发证;
6、各类上岗证在有效期内使用。
免费打赏
gong2537
2010年09月16日 21:15:55
2楼
了解一下,以防被忽悠
回复
inzhajizx
2010年09月17日 11:19:59
3楼
监理也很难啊
回复
davidlwb
2010年09月26日 03:06:11
4楼
不错,简明扼要,可以直接在现场拿为己用
回复
coco1592001
2010年09月26日 16:51:48
5楼
这个确实要好好学习一下!
回复
caodan78
2010年10月21日 13:29:39
6楼
谢谢楼主!!!需要
回复
a4s522
2010年11月24日 14:52:56
7楼
学习了,工地安全防范重点!还需要具体合格规范
回复
yebantaiyang
2010年11月24日 15:13:23
8楼
其实强制性条文写的挺明白的
回复
xo168
2011年02月20日 19:24:59
9楼
感谢楼主!这个挺实用的。
回复
c7b8g9
2011年03月14日 19:20:59
10楼
不错值得学习!!!谢谢分享
回复
lvjun55
2011年09月08日 17:28:51
11楼
回复