塑壳(框架)开关的接地故障电流整定和漏电是一个概念吗?
塑壳(框架)开关的接地故障电流整定和漏电是一个概念吗?
2楼
ABB的技术经理说:是.
西门子的技术经理说:不是.
Schneider的技术经理说:俺们样本上写清楚了,您自己看.
俺看了一下,觉得是.
回复
3楼
在<<工业和民用配电手册>>上说:接地故障电流和漏电不是同一概念.
在一本我记不起名字的规范上说:接地故障电流和漏电流是同一概念,都称剩余电流.
回复
4楼
不是一个意思
回复
5楼
究竟怎么样啊?
回复
6楼
一般来说,漏电就是接地故障
回复
7楼
接地故障保护,能提供对线路绝缘的保护,但不能防止火灾,更不能防止人触电。从原理讲,和漏电保护没啥区别。
回复
8楼
太精彩了!!!!
回复
9楼
都称剩余电流
回复
10楼
我觉得产生原理是一样的,但是性质不同,漏电可以说是不可避免,或多或少,每个用电器都有一点。但是接地故障算作故障类,会对生产生活产生影响
回复
11楼
接地整定电流和漏电当然不是一个概念,请问低压进线柜的断路器不是有接地整定电流吗?那个有多大?很大吧,漏电电流整定有多大,大的也就1A左右吧,怎么会一样。只不过有很多时候做了接地的设备为了防止电气火灾或者防止开关不能开断漏电电流而引起触电等事故而加了漏电保护附件,这个时候接地电流不用整定,整定漏电的就行了。
回复