第一级SPD前开关的选择
suyinggang
suyinggang Lv.4
2005年12月29日 23:53:28
来自于防雷减灾
只看楼主

各位大侠,作为第一级SPD前面的开关,各位是放断路器还是熔断器,如果是熔断器,一般选什么型号的好啊,另外,建筑物内仅设低压配电室的,在进线柜内设置的SPD选用的是8/20us还是10/350us的

各位大侠,作为第一级SPD前面的开关,各位是放断路器还是熔断器,如果是熔断器,一般选什么型号的好啊,另外,建筑物内仅设低压配电室的,在进线柜内设置的SPD选用的是8/20us还是10/350us的
免费打赏
gxtr01
2005年12月30日 19:33:23
2楼
应该选用10/350的作为第一计保护,个人认为应该选用熔断器保护,比较经济,RT系列的就不错。
回复
tolice
2005年12月31日 15:55:50
3楼
也不是一概而论,
事实上如果是进线柜内,最好选B类SPD,据能通8/20又能通10/350,最好采用短路器,价格上差不了多少,
回复
lzz1979
2008年09月09日 09:23:19
4楼
正确的做法是配熔断器 但目前在断路器占主流应用的情况下也有很多在用断路器 国情