一个电机保护二次接线问题
ddx.xia
ddx.xia Lv.2
2005年12月29日 16:06:49
只看楼主

各位大侠,小弟再次请教一个问题。是一个电机保护二次接线问题:二次保护回路采用断路器加接触器加热继电器,交流220V控制。请教各位大侠,二次回路中需不需考虑线路过长引起的压降问题?有些电机是需要两地控制或三地控制,因此控制线路很长,有的要5~6百米,这么长的距离,产生的压降会不会影响线圈的吸合?会不会影响二次线路的正常工作?请高手们多多指教!谢谢!

2005年12月29日 16:10:53
2楼
且不谈能不能正常工作,你考虑过安全问题没有?
回复
zyz8438
2005年12月29日 16:41:28
3楼
如果压降确实较大,可以考虑:
1.采用线径较粗的控制电缆!
2.将交流220V控制改为交流380V控制,影响可能要小一些!
回复
ddx.xia
2005年12月30日 10:13:13
4楼
回二楼:正是因为考虑到安全问题,所以才采用两地控制控制的。所谓两地控制是指在下一个工序处设紧急停车按钮(只有停车按钮)。这个厂房里有好几个车间,当此处出现故障后可以立即切断上一工序的电机,避免造成事故。
回三楼:我控制电缆都是用的1.0的,还需要换1.5的么?还有,再次请教,换成380V控制影响会少到什么程度?我最主要想问的是,一般二次回路允许的线路长度是多少(1.0线),在设计时还需要注意些什么。
请前辈和高手们多多指教,谢谢!
回复
jiu
2005年12月30日 10:57:27
5楼
控制线路长了会出现停不下来的现象。我是没有遇到过,但是听说过这个情况。你说的问题应该有其他办法解决的。
回复
gqfnjszy
2005年12月30日 11:14:10
6楼


控制线路长了会出现停不下来的现象。我是没有遇到过,但是听说过这个情况。你说的问题应该有其他办法解决的。

为什么阿?
回复
gqfnjszy
2005年12月30日 11:19:07
7楼
将220V改为380V控制,接触器线圈是否要改为380V?长距离压降,380V线圈是否能吸合?
如果仍然采用220V,肯定不行,很危险。
回复
jiu
2005年12月30日 11:20:42
8楼
停止按钮的两根导线,经过500~600米的距离,一来一回,两根导线之间存在电容。电容电流大了就会有麻烦了。
回复
ddx.xia
2005年12月30日 14:35:56
9楼


到不是一个停止按钮的两根导线长500~600米,是2到3个停止按钮串起来长几百米。如果像你所说的,线路过长会使线圈不能正常吸合或断开,那可以用什么方法解决呢?谢谢!
回复
jiu
2005年12月30日 15:02:54
10楼
具体情况具体分析,要看你设备的实际情况来决定。
回复
tnazxc
2005年12月30日 16:34:20
11楼
220V控制也可以,解决线路压降大问题最好采用220V小型中间继电器。中继触点再接通交流接触器线圈。
回复

相关推荐

APP内打开