急问:10KV电压互感器V-V接法需要消谐吗?
sicuanship
sicuanship Lv.2
2005年12月29日 13:28:12
来自于变压器
只看楼主

谢谢!请教高手,不胜感激!

谢谢!
请教高手,不胜感激!
免费打赏
zyz8438
2005年12月29日 16:52:30
2楼
V/V接线要消谐的话,怎么接线?
回复
yjdybisland123
2005年12月29日 17:59:30
3楼
顶一下,解释一下,具体
回复
wbbdkai
2005年12月29日 21:52:07
4楼
不用啊,经常用.
回复
tcchezhong
2005年12月29日 22:58:20
5楼
开口三角需要消谐。
回复
sicuanship
2006年01月06日 09:50:30
6楼
难道VV接法就不会产生铁磁饱和吗,就不会有谐振了吗?
高手请答!!!
回复
hkshaochanggen
2006年01月07日 12:54:50
7楼
高压侧无接地点,无电容电流的通道,不会产生铁磁饱和,也不会有谐振
回复
tian.heng
2006年09月21日 00:08:21
8楼
7楼说的对,言简意赅,http://www.ssee.org.cn/lunwen1/31.pdf只能在线看,太可惜了