请问大家的计量有这样接线的吗?
ztszhou
ztszhou Lv.6
2005年12月29日 13:01:57
只看楼主

我去过一个工地现场,看到他的计量有点不明白。电路是三相电来的,但计量只有一个互感器,他把三相的电缆都通过了同一个互感器用于计量。有这样的接法吗?

我去过一个工地现场,看到他的计量有点不明白。
电路是三相电来的,但计量只有一个互感器,他把三相的电缆都通过了同一个互感器用于计量。
有这样的接法吗?
免费打赏
peter00007
2005年12月29日 13:05:28
2楼
是内部电工干的好事吧?绝对有利于偷电!三相不平衡时电度表才会动。
回复
ztszhou
2005年12月29日 13:09:48
3楼
不是吧,互感器有供电局的原封的。
供电局这样都给他过?
回复
sgcyecho
2005年12月29日 13:10:23
4楼
偷电狂人。。。
回复
jiu
2005年12月29日 14:06:05
5楼
三相三线不平衡也不动啊!漏电才会动。楼主肯定这是用于计量而不是用于漏电保护的?
回复
ztszhou
2005年12月29日 14:23:10
6楼
是啊,看到他的线都引到电表去的,我还以为是新的接法先。
回复
赵志强
2005年12月29日 15:14:55
7楼
内部人偷电用的吧!!
回复
sunqinwen
2005年12月29日 15:16:10
8楼
哇赛,这个世界上怎么什么样的人都有啊!佩服的五体投地!
回复
ztszhou
2005年12月29日 16:01:05
9楼
厉害啊,在外行人看来有计量啊。
他内部也厉害,不怕人家查吗?
回复
汤逊
2005年12月29日 16:09:31
10楼

真的吗?无语了......
回复
liuxuesheng-001
2006年11月30日 12:07:14
11楼
是个零序互感器吧,做保护的。
回复

相关推荐