请问大家的计量有这样接线的吗?
ztszhou
ztszhou Lv.6
2005年12月29日 13:01:57
只看楼主

我去过一个工地现场,看到他的计量有点不明白。电路是三相电来的,但计量只有一个互感器,他把三相的电缆都通过了同一个互感器用于计量。有这样的接法吗?

我去过一个工地现场,看到他的计量有点不明白。
电路是三相电来的,但计量只有一个互感器,他把三相的电缆都通过了同一个互感器用于计量。
有这样的接法吗?
jiaxiangnanhai
2008年12月22日 21:04:24
12楼
是个零序互感器吧,做保护的。
回复
星湖
2008年12月23日 09:06:32
13楼
同意楼上的,楼主是不是看错了,零序互感器是这样做法的,三相电流不平衡时,互感器上才会反应不平衡电流值。。。
回复
lcj3562
2008年12月23日 11:07:00
14楼
同意楼上的,楼主是不是看错,就是偷电也太不专业,:lol
回复
sdj-6278005
2008年12月23日 13:28:12
15楼
这肯定不是计量用的互感器,我敢肯定。
回复
mic.kelly
2008年12月23日 14:01:36
16楼
学习了零序互感器的作用!
回复
sdj-6278005
2008年12月23日 14:21:21
17楼
对了,那计量表是怎么接的?
回复
ym810
2008年12月23日 14:56:06
18楼
哈哈,这样也可以,也可能是做零序保护使用的!电度表接线盒盖上都有的!
回复
飞影道人
2008年12月23日 15:06:41
19楼
原施工现场经常这样干,计量的只不过是不平衡的电流所产生的电量,胡能人的。现在基本上已经绝迹了。