可以用负荷开关代替短路器吗
chzhslsjy2005
2005年12月29日 10:57:20
只看楼主

现有一1600KVA变压器,通常设计时在高压侧须加装短路器,但看了FZW20-12/D630-16型户外高压真空隔离负荷开关的介绍好象高压侧能用负荷开关代替短路器,确实可以吗或有那位在实际设计中替换过,请解答

现有一1600KVA变压器,通常设计时在高压侧须加装短路器,但看了FZW20-12/D630-16型户外高压真空隔离负荷开关的介绍好象高压侧能用负荷开关代替短路器,确实可以吗或有那位在实际设计中替换过,请解答
免费打赏
nlb
2005年12月29日 18:24:37
12楼

用是可以用,但是与上级的继电保护很难配合,要是专线供电还可以。
回复
jia-1979
2005年12月29日 21:12:54
13楼
同意12楼的意见。看看你的用电点离系统的位置,最大运行方式下的短路容量有多大16KA够不够。一般来说负荷开关的开断时间都是2-3秒以上。这样有可能会跳上一级开关。最好还是断路器
回复
wbbdkai
2005年12月29日 21:43:26
14楼
如果是油变不可以.你到是可以用负荷开关和熔断器的组合电器.干变可以.干变的动热稳定够,可以用断路器开断.油变由于油会爆炸,必须在20ms内切断短路电流,断路器的固有分闸时间在60ms以上,所以不可.
回复
chzhslsjy2005
2005年12月30日 09:01:27
15楼
很抱歉,拼音打字时有笔误,"短路器"实为"断路器".看了朋友的高见,还是"循矩导轨"吧.
回复
流春
2005年12月30日 09:31:42
16楼
不要创新了
回复
hz_ljf123
2005年12月30日 21:29:20
17楼
这里有两个错误:1、负荷开关是什么开关?按道理能带负荷拉合闸的都通称断路器;2、短路器应为断路器。我估计楼主想说的是隔离开关,只是表达错误而已。但是断路器是不能用隔离开关代替的。
回复
大鼻山
2005年12月31日 00:35:29
18楼
高压侧的出线端,应采用断路器或熔断器做保护,从没有见过以负荷开关来替代他俩的,因为负荷开关本身无保护功能。
回复
chzhdzz
2005年12月31日 09:34:12
19楼
各位不要太自信.电气设计人员这个常识都知道:隔离开关不能代替断路器。用负荷开关和熔断器的组合可以代替断路器。
回复
rld0431
2005年12月31日 09:49:47
20楼
1600KVA变压器可以用高压真空负荷开关-熔断器组合电器来代替高压断路器
回复
liuwench
2005年12月31日 10:50:18
21楼
1600的还是用断路器吧
回复

相关推荐

APP内打开